比泽尔320SH压缩机开机不正常,求救
zhangyude_xiyo
2012年04月09日 09:11:38
来自于制冷技术
只看楼主

机器型号为B320SH,机器在完全关闭状态下(5000E系统控制也在关闭状态下),1、当机器刚开机时(5000E系统也开启),吸气压力逐渐归零,机器停止运转,当第二次在5000e系统控制下启动时就恢复正常了,高压在1150kpa左右,低压早220kpa左右.2、当温度达到设定的值时,机器在自动停止的时候,会出现两次关闭,时间相隔2秒,机器才能正常关闭。3、在5000e系统控制下,机器没有达到开机的温度,机器会自动开启之后关闭,每次开启的时间大概相隔时间5-7分钟左右。

机器型号为B320SH,机器在完全关闭状态下(5000E系统控制也在关闭状态下),
1、当机器刚开机时(5000E系统也开启),吸气压力逐渐归零,机器停止运转,当第二次在5000e系统控制下启动时就恢复正常了,高压在1150kpa左右,低压早220kpa左右.
2、当温度达到设定的值时,机器在自动停止的时候,会出现两次关闭,时间相隔2秒,机器才能正常关闭。
3、在5000e系统控制下,机器没有达到开机的温度,机器会自动开启之后关闭,每次开启的时间大概相隔时间5-7分钟左右。

请各位师傅多多指教这是什么原因所造成的,小弟将感激不尽!
免费打赏
coolhstar18
2012年04月10日 12:48:50
2楼
如果在机器不报故障的情况下,,是不是控制系统有问题?还是设定参数错误?
回复
coolhstar18
2012年04月10日 12:51:32
3楼
是R22的吗?你这个运行压力看。。冷媒不足。。。
回复
pyd5127
2012年04月13日 20:39:29
4楼
呵呵,水平太低,没整明白你说的啥。
回复
iongjiang
2012年04月13日 22:22:47
5楼
估计是电磁阀关闭不严,系统是负压停机,在正常停机后,冷媒漏到低压升高再次开机,如此反复
回复
desheng001
2012年04月15日 20:00:54
6楼
针对楼主的情况作如下几点。
其一:“B320SH“”楼主所说的这个机器型号是比泽尔机油分上标注的冷冻油型号。敬请查看!!!!
其二;ADAM-5000是PLC的控制系统。
其三:“2、当温度达到设定的值时,机器在自动停止的时候,会出现两次关闭,时间相隔2秒,”对这句话感到很费解。在两次关闭的时候中间自己能启动运转吗?如果能,短时间的频繁启动下压缩机会造成烧毁的可能。那么是控制系统,如果不能又怎么能两次停止呢?
建议楼主停止该机器的运转。针对楼主的机器没有报警的情况下出现以上怪现象应该是控制系统或者电源出现了问题。

[ 本帖最后由 desheng001 于 2012-4-15 20:02 编辑 ]
回复
zhangyude_xiyo
2012年04月16日 15:27:29
7楼
十分感谢! 在设备上有个江森控制传感器,有没有可能是传感器出现了问题?如果是传感器设置不好的话,那应该怎么样设置?
有木有详细一点的说明,该产品的型号是:DIS12T-1C
使用电源12V,传感器A99,输入讯号2米长电缆,运输重量200克。
请各位老师指导。
回复
zhangyude_xiyo
2012年04月16日 15:33:34
8楼
谢谢您的指导 !该参数应该没有问题的!因为这个参数值一直都没有改变过!应该没有错误?如果有错误的话,另一台机器也应该出现的故障的啊!
回复
zhangyude_xiyo
2012年04月16日 16:06:48
9楼
关闭两次的原因,是因为在系统控制下达到关闭温度时,压缩机停,之后又重新开启,然后才停止运转。时间相隔差不多2秒。请指教!谢谢!
回复
xlf0421
2012年04月23日 15:47:02
10楼
建议检查控制系统
回复

相关推荐