这卫生间排水系统安装看看有没有什么问题
lizhiyuan-111
2012年04月08日 21:28:21
只看楼主

这是卫生间排水系统的安装,各位兄弟姐妹们看看有没有什么问题。

这是卫生间排水系统的安装,各位兄弟姐妹们看看有没有什么问题。

IMG_6255.jpg


IMG_6256.jpg

免费打赏
注考必过
2012年04月11日 09:43:49
2楼
不懂,路过帮顶
回复
yanbingzheng
2012年04月11日 09:53:11
3楼
没太看懂,形式像是降楼板的同层排水,但是管件又不像是同层排水用的。反水弯又在楼板上。楼主能解释一下吗?我没这样做过,学习学习。
回复
wangweivcc8
2012年04月11日 09:56:24
4楼
这样安装不对,要先回填在开挖安装,不然会搞坏管道。
回复
kangyuehui
2012年04月11日 13:38:21
5楼
P弯上的检查口就别要了,容易漏,而且也不会挖开疏通。
回复
刘氏家族
2012年04月11日 13:58:53
6楼
预留的排水口的离墙位置有问题,部分支管太长
回复
liuhui504096
2012年04月11日 14:53:52
7楼
1、沉箱内未清理;
2、便器排水应直接接入立管,不要转90°弯;
3、如选择的洁具自带存水弯,那么管道上设置的存水弯应该取消;
4、沉箱内存水弯不需要带检查口;
5、应设置沉箱排水口;
6、支管与主管在沉箱内连接,应尽可能用45°斜三通;
7、大便器预留口位置应考虑与墙体保持合适距离。
回复
xingxing5270
2012年04月11日 15:48:53
8楼
埋地管不是必须用斜三通吗?
回复
xfk666
2012年04月12日 00:05:19
9楼
大便器尽可能靠近主立管;隐蔽的“S”弯不应该存在,不利于疏通管道;第一张图没有支墩,第二张图的支墩不规范,这样的话,不知道该管段的坡度怎么来保证的。
回复
yanbingzheng
2012年04月12日 10:59:55
10楼
是一层的排水吗?座便离立管也太远了!
回复
twtuemqtdg1
2012年04月12日 12:02:11
11楼
看着不想是公共厕所啊,支管怎么会太长呢!
回复