砖混结构中梁的布置有什么特殊规定没有?
beifang1999
2006年10月18日 10:09:42
来自于砖混结构
只看楼主

砖混结构中,梁的布置有什么特殊规定没有?不是圈梁和过梁!

砖混结构中,梁的布置有什么特殊规定没有?不是圈梁和过梁!
免费打赏
lfzzd
2006年10月18日 21:51:21
2楼
尽量避免出现在房间中间,梁的端部不应搭在洞口上,跨度大于4.5米时应加梁垫。
回复
大林
2006年10月18日 22:35:25
3楼
跨度大于6米时应设置壁柱.
回复
szc2363
2006年10月22日 17:17:59
4楼
2楼的好象说错了,砖砌体跨度应该是4.8米时加梁垫,砌块和料石砌体为4.2米,毛石砌体为3.9米。至于3楼所说,不够完整,对于240砖墙,跨度大于等于6米时设置壁柱,对于180厚砖墙,跨度大于等于4.8米时设置壁柱。以上所说,可见《砌体结构设计规范》。
回复
afei_pal
2006年10月23日 11:45:54
5楼

强制条文吗/我5.1m都没加梁垫,验算也通过啊
回复
zhangshengyun1982
2006年10月31日 16:53:58
6楼
2楼说“不应加在洞口上”是强制性条文吗?好像可以压在洞口上,但要加强洞口过梁
回复
cmg_saint
2006年11月02日 09:07:52
7楼

同意6楼所说。但是从使用的角度来说,梁压在洞口处不舒服,也不好看,结构布置时应尽可能避开。再说也不合理,本身能承担的荷载又要让另一条梁承担,不经济。
回复
huyuan_993
2008年08月10日 16:58:25
8楼
我感觉大梁跨度大于4.8m 时当有圈梁和其一起整浇的话,应该不会有问题吧,只要局部压力算得过就行吧.(用PKPM)计算
回复
sdzjy
2008年08月11日 23:46:59
9楼
8度和9度时,楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm,并应与圈梁连接
回复
huyi545@co163
2008年08月23日 01:29:41
10楼
现浇圈梁就不需要做梁垫了吧,梁不出现在房屋中间主要是考虑美观,不是强制规定,
回复
jiguozhang
2009年06月08日 15:34:19
11楼
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!