求助,已建成的筏板基础配筋不足,怎么加固
熊猫聊神
2012年04月08日 00:36:30
来自于地基基础
只看楼主

现在有一个项目,原来是地上3层,地下1层的框架结构,基础是柱下平板式的筏板基础,原设计300厚(查看原图,柱底没有柱帽)。现在业主又在上面加了2层钢钢结构,让我帮忙复核基础是否满足要求。经过计算后,柱底轴力加大,原来300厚的筏板基础,配筋加大了不少。但这种已经施工完毕的筏板基础似乎不太好加固,很让人头疼。我想到了3种方法,但似乎都不是太好1.在300厚的筏板上,再浇筑150mm的叠合层并配置钢筋。但这种在筏板的跨中受拉区加厚的做法,不知道有没有实际效果,上下两层砼是不是能有效结合共同工作,还是个疑问。

我想到了3种方法,但似乎都不是太好
1.在300厚的筏板上,再浇筑150mm的叠合层并配置钢筋。但这种在筏板的跨中受拉区加厚的做法,不知道有没有实际效果,上下两层砼是不是能有效结合共同工作,还是个疑问。
2.在筏板上皮粘贴碳纤维,但是由于配筋相差较多,而且没法在弯矩最大的底部支座处粘碳纤维,感觉效果也不明显。
3.在柱子根部补充浇筑一个300高的柱墩,减少筏板的配筋面积。但增加的柱墩平面面积太大,影响建筑的使用功能。

请问各位高手,有没有碰到过这种类似的情况。针对这种地基承载力满足,但筏板厚度和配筋不足的情况,一般是采用何种方法进行基础加固的。
无间道
2012年04月08日 06:52:52
2楼
在柱子根部补充浇筑一个300高的柱墩的方案应该是首选方案。无论其他专业有多少问题,对于加固工程,都是必须要服从结构需要的。这种方案应该是即经济、又合理、有对原有功能影响最小的方案。大家只要理解这一点。都会同意的。
回复
cgws2008
2012年04月08日 10:03:53
3楼
同意二楼,加主墩
回复
zsjin_110
2012年04月08日 10:47:10
4楼
进行加固处理
回复
熊猫聊神
2012年04月09日 08:55:44
5楼
嗯,谢谢,我今天就去看看现场,看柱墩能做到多大
回复
ruyue80
2012年04月10日 10:32:51
6楼

这种办法最有效,只是相对减少地下室使用面积
回复
sqsll
2012年04月10日 10:36:19
7楼
同意二楼,加柱墩比较好
回复
jquan318
2012年04月10日 10:43:15
8楼
设计人员到现场也很重要,尤其是加固改造现场环境!
回复
wjian1985
2012年04月10日 10:44:09
9楼
加柱墩是最好的办法了
回复
jinan19971231
2012年04月10日 11:09:01
10楼
加固最好由设计专业人士去现场实地查看,查阅原设计相关数据后,再定方案为加固方案。
回复
alaska
2012年04月10日 11:18:34
11楼
首先看看是那一块不足?
筏板配筋一般都够的,一般有余量的,而且筏板钢筋实测应力为计算值的1/5,只要沉降均匀,问题就不大,可以不用理会
估计不足的话主要是柱帽冲切不足,那就要加柱墩或加固了
这个问题不大,好处理

[ 本帖最后由 alaska 于 2012-4-10 11:27 编辑 ]

cof1626942194107:如果高层筏板基础附加筋未绑扎,遗漏,会不会有严重得问题

回复

相关推荐

APP内打开