现在有一个项目,原来是地上3层,地下1层的框架结构,基础是柱下平板式的筏板基础,原设计300厚(查看原图,柱底没有柱帽)。现在业主又在上面加了2层钢钢结构,让我帮忙复核基础是否满足要求。经过计算后,柱底轴力加大,原来300厚的筏板基础,配筋加大了不少。但这种已经施工完毕的筏板基础似乎不太好加固,很让人头疼。我想到了3种方法,但似乎都不是太好1.在300厚的筏板上,再浇筑150mm的叠合层并配置钢筋。但这种在筏板的跨中受拉区加厚的做法,不知道有没有实际效果,上下两层砼是不是能有效结合共同工作,还是个疑问。
现在业主又在上面加了2层钢钢结构,让我帮忙复核基础是否满足要求。
经过计算后,柱底轴力加大,原来300厚的筏板基础,配筋加大了不少。但这种已经施工完毕的筏板基础似乎不太好加固,很让人头疼。
我想到了3种方法,但似乎都不是太好
1.在300厚的筏板上,再浇筑150mm的叠合层并配置钢筋。但这种在筏板的跨中受拉区加厚的做法,不知道有没有实际效果,上下两层砼是不是能有效结合共同工作,还是个疑问。
2.在筏板上皮粘贴碳纤维,但是由于配筋相差较多,而且没法在弯矩最大的底部支座处粘碳纤维,感觉效果也不明显。
3.在柱子根部补充浇筑一个300高的柱墩,减少筏板的配筋面积。但增加的柱墩平面面积太大,影响建筑的使用功能。
请问各位高手,有没有碰到过这种类似的情况。针对这种地基承载力满足,但筏板厚度和配筋不足的情况,一般是采用何种方法进行基础加固的。