自建房 板式楼梯施工
cubigworm
cubigworm Lv.4
2012年04月07日 11:14:00
来自于工地图片
只看楼主

3楼通4楼楼梯,施工缝留在平台底,平台板和梯板连接处配筋,底筋搭接长度不够,只有30CM了,而且搭接有问题,通过分布筋搭接上去的,没有主筋之间捆扎,这个会要他们返工,现在问题是只有30CM的搭接够吗?主筋是10的三级钢, 只满足了,最小搭接长度,没有达到36D的三级钢搭接长度,而且是100断头的,更达不到1。6LA的搭接。 现在可以把交叉进平台的那个小折钢筋往下带个7,8CM,有必要这样操作下吗?

3楼通4楼楼梯,施工缝留在平台底,平台板和梯板连接处配筋,底筋搭接长度不够,只有30CM了,而且搭接有问题,通过分布筋搭接上去的,没有主筋之间捆扎,这个会要他们返工,现在问题是只有30CM的搭接够吗?主筋是10的三级钢, 只满足了,最小搭接长度,没有达到36D的三级钢搭接长度,而且是100断头的,更达不到1。6LA的搭接。 现在可以把交叉进平台的那个小折钢筋往下带个7,8CM,有必要这样操作下吗?

P1040590.JPG


P1040591.JPG


P1040592.JPG


P1040593.JPG


P1040594.JPG

免费打赏
cubigworm
2012年04月07日 11:25:51
2楼
主要是下料的时候量少,现在钢筋已经扎好,主筋之间会重新绑扎,问题是30CM的搭接会不会导致问题?


请有经验前辈分析下。

板厚和平台板都是15CM厚,钢筋都是10螺纹,三级钢,沙钢,平台10CM间距,分布筋是20CM间距,主筋搭接处是2根,10CM间距
回复
cubigworm
2012年04月07日 11:31:08
3楼
梯梁,35CM,上2根16,下4根16,

楼梯最下面平台1米2,6踏,每踏30CM,最后一踏在平台上,平台一共是1米,然后是11踏,最后一踏在梯梁上。总跨度4M。

楼梯是95CM宽,配筋10根,负筋也是10根,上来的11踏的,上下层负筋已经拉通。
回复
qq27198842
2012年04月07日 12:00:04
4楼
论坛有你更精彩,顺便帮楼主顶顶!

农村房屋设计图
农村二层房屋设计图
回复
zjxuhappy
2012年04月09日 13:01:14
5楼
图片不显示。。。话说自建房的话,好好做。毕竟是自己住的
回复
john_murphy
2012年04月09日 13:19:25
6楼
自住的村屋,也要控制质量。态度很正确。

没有必要将那个小折筋拉下去了,你觉得楼梯受力筋搭接长度不够的,可以搭接处焊接处理一下。楼梯问题不是太大的问题,梁板柱、节点、基础的质量控制好就ok
梯板的面筋底筋注意要有空间,贴一起就没意思了。我们不能按公用建筑/商品房的标准来看自建房,但自住也不能太随便。
回复
caiwu_596683759
2012年04月09日 14:43:15
7楼
差不多就行了,没什么大事
回复
chanzi499
2012年04月09日 17:29:08
8楼
楼主,我看你这钢筋问题不是太大,,,最多搭接不够的地方你让焊一下或者加多一条钢筋去补强.
我看你这楼的砖砌筑才是最大问题.估计是砖混的吧..砖墙承重的哦..
看看灰缝,大的大 ,小的小.有些地方没灰,有些地方外流,,,,,砖是进的进,出的出.
还有,目测你的砌筑砂浆配比不对.石灰明显太多....这样砌起来容易,速度快,水泡以后,倒起来更快.
不是危言耸听...如果你是南方,梅雨季节,这样的事情不是没有发生过.
回复
chenweiqiu88
2012年04月09日 19:06:20
9楼
可以焊接处理,这样既可解决
回复
cubigworm
2012年04月09日 20:16:23
10楼
沙浆是100号水泥沙浆,没有石灰,灰缝是不行,构造柱不是5出5退,是一退一进;拉接筋是5CM的,一共就90CM长,2头弯钩,达不到2M长8CM的, 施工队水平如此,没办法讲究太多,哎。。。。。

焊接的话要找焊机,不焊接行不行?最短的地方30CM,长的35CM左右。
回复
cubigworm
2012年04月09日 20:20:58
11楼
你说的沙浆标号的有可能,我这个是2户合建的,中间的墙一层换一家砌,我这里是一包水泥一机沙浆,隔壁那里是放沙浆王的,2包水泥3机沙浆,标号和我这里的不一样。

楼梯平台转角的那面墙是隔壁砌的,两面的墙是我家砌的。

[ 本帖最后由 cubigworm 于 2012-4-9 20:29 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开