有人愿意回答我吗
co284450897
2012年04月07日 09:30:28
只看楼主

1冷凝温度怎么确定是否在正常值,2假设水冷(进水温度加出水温度)除2加5,那么这个公式能运用在高温高温工况和低温工况吗3假设高低温工况都梦运用这公式,那么再相同的环境中高低温工况冷凝压力都是相等的

1冷凝温度怎么确定是否在正常值,2假设水冷(进水温度加出水温度)除2加5,那么这个公式能运用在高温高温工况和低温工况吗3假设高低温工况都梦运用这公式,那么再相同的环境中高低温工况冷凝压力都是相等的
免费打赏
co284450897
2012年04月07日 09:52:46
2楼
没人
愿意告诉你
回复
上海小张
2012年04月07日 11:57:53
3楼
我也不想告诉你哦
回复
co284450897
2012年04月08日 20:24:39
4楼
神阿救救我吧
回复
co284450897
2012年04月09日 19:36:19
5楼
没人回答还是我自己鼎一下吧
回复
co284450897
2012年04月10日 23:00:13
6楼
继续顶起呵呵
回复
jingyezhilengcom
2012年04月11日 11:02:06
7楼
冷凝压力的高低由其所使用的冷媒而定。我们在维修时只要它的变化符合制冷设备正常运行标志即可。如F22冷媒它的冷凝温度不要大于40度,排气温度不大于145度等。由此可知,不管高低温工况都应符合该标准。
回复
co284450897
2012年04月11日 15:09:48
8楼
那么高温工况和低温工况在相同的环境温度,一样的制冷及换热形式也相同,它的冷凝压力是否会一样
回复
yxhy1314179
2012年04月11日 16:06:29
9楼
回复
jingyezhilengcom
2012年04月12日 15:01:43
10楼
当然有所不同,因二者的吸气过热温度不同。只要它们的冷凝温度在标准范围内就可。考虑问题不要复杂化,否则从多制冷设备一一去这样分析不就会烦死吗