上级站接地方式不同,下级站两路电源可以使用备自投功能和互投功能吗
yang168892
yang168892 Lv.3
2012年04月06日 17:10:18
只看楼主

我站35KV电站为双电源进线,正常运行方式为分列运行方式,分段开关断开位置,一路上级站35KV侧为经小电阻接地运行方式,一路上级站35KV侧为经消弧线圈接地运行方式。请问:1、分列运行方式下,备自投可以使用吗(备自投为检三相无压检单相无流动作),2、一路电源通过分段开关带全部负荷,另一路电源可以处于热备状态吗,可以实现互投功能吗?谢谢

我站35KV电站为双电源进线,正常运行方式为分列运行方式,分段开关断开位置,一路上级站35KV侧为经小电阻接地运行方式,一路上级站35KV侧为经消弧线圈接地运行方式。请问:1、分列运行方式下,备自投可以使用吗(备自投为检三相无压检单相无流动作),2、一路电源通过分段开关带全部负荷,另一路电源可以处于热备状态吗,可以实现互投功能吗?谢谢
免费打赏
zyz8438
2012年04月06日 17:23:34
2楼
不会有什么问题的!

你这是备自投切换,不是合环。备自投动作在投入备用电源前,是需要把工作电源切除的,这样就避免了两个电源的并列。
回复
yang168892
2012年04月07日 21:17:32
3楼
两 路电源分列运行可以用备自投,当一路电源开关在合位,分段开关在合位,另一路电源开关在断开位置,处于热备状态,咨询设计人员,设计人员认为这种运行方式不可以,
回复
zyz8438
2012年04月07日 21:28:15
4楼

进线备自投和母联备自投有什么区别吗?
回复