【求解】上级站接地方式不同,下级站两路电源的使用
yang168892
yang168892 Lv.3
2012年04月06日 17:09:31
来自于电站工程
只看楼主

我站35KV电站为双电源进线,正常运行方式为分列运行方式,分段开关断开位置,一路上级站35KV侧为经小电阻接地运行方式,一路上级站35KV侧为经消弧线圈接地运行方式。请问:1、分列运行方式下,备自投可以使用吗(备自投为检三相无压检单相无流动作),2、一路电源通过分段开关带全部负荷,另一路电源可以处于热备状态吗,可以实现互投功能吗?谢谢。

我站35KV电站为双电源进线,正常运行方式为分列运行方式,分段开关断开位置,一路上级站35KV侧为经小电阻接地运行方式,一路上级站35KV侧为经消弧线圈接地运行方式。请问:1、分列运行方式下,备自投可以使用吗(备自投为检三相无压检单相无流动作),2、一路电源通过分段开关带全部负荷,另一路电源可以处于热备状态吗,可以实现互投功能吗?谢谢。
免费打赏
lingxuct
2012年04月07日 18:05:36
2楼
楼主的35KV电站里,35KV系统上的设备只二台主变吧,没有配出的35KV电缆线路?

上级系统已经把你的设备(接地电流)考虑在内了,投哪路都可以。
回复
mqli2004
2012年04月12日 11:02:27
3楼
不太清楚,学习了。
回复
jxb850613
2012年04月12日 12:52:37
4楼
,不清楚,搞不懂,路过学习
回复
a1239626791
2012年04月12日 21:31:48
5楼
回复
zyz8438
2012年04月13日 10:36:17
6楼
只要不合环,只是切换,是可以的!注意操作时,必须先分后合。
回复
szh0111
2012年04月28日 15:43:22
7楼
该系统最好分列运行,不能并列运行。
(1)小电阻接地系统设有零序过流保护,达到整定的电流和时限,零序过流就会跳闸;
(2)消弧线圈接地系统一般设有选线装置,发生单相接地时,接地选线报警,还能继续运行。
由上可知,两种接地系统对单相接地故障的处理完全不同。若并列运行,处理方式按何种接地方式进行,将会使运行管理极其复杂。因此,此系统最好分列运行。
回复
wangqunjiang
2012年05月08日 13:09:06
8楼
十分赞成楼上的说法。另补充,变电站的两段母线一般都不能并列运行的。电力系统变电站一般考虑短路电流等因素,基本都是分列运行。你没事并起来,改变了系统构架,短路电流会比预期值大很多,极其危险。
回复
bridegrom
2012年07月01日 15:54:26
9楼
还是不太明白,不过还是谢谢各位
回复
sufeixuechun
2014年04月07日 10:00:06
10楼
7楼,楼主没说合环运行啊,你想复杂了吧。
回复