大家看这张图,下面全是高层的车库,中间的两个圆形场地距楼顶700高,请问它的下面应该怎么做才能保证不下沉,现在的问题是楼板层当初做的只是平面并没有给它单独做支撑.楼板结构就现有情况基本满足要求.还有屋顶排水的处理,通常都是怎么做的.我们的做法是1最上面种植土2.土工布过滤3.150厚级配卵石4.40厚细石砼保护层5.Js防水卷材6.楼板层不知大家都怎么做的.重点部分::一般的屋顶花园种植土层600厚 ,园路距花池顶200,也就是说道路或是广场距楼板至少有400,这部分都怎么做的啊.

大家看这张图,下面全是高层的车库,中间的两个圆形场地距楼顶700高,请问它的下面应该怎么做才能保证不下沉,
现在的问题是楼板层当初做的只是平面并没有给它单独做支撑.楼板结构就现有情况基本满足要求.
还有屋顶排水的处理,通常都是怎么做的.我们的做法是
1最上面种植土2.土工布过滤3.150厚级配卵石4.40厚细石砼保护层5.Js防水卷材6.楼板层
不知大家都怎么做的.
重点部分::一般的屋顶花园种植土层600厚 ,园路距花池顶200,也就是说道路或是广场距楼板至少有400,这部分都怎么做的啊.
有的地方说是下面用陶粒砼砌块给填充起来,不知大家都怎么做.

希望大家连这个问题一起帮忙解决.想要送分的话,我决不吝惜:http://co.163.com/forum/content/363_509548_1.htm

1161074961381.jpg

only_you
2006年10月18日 18:44:21
2楼
要是不怕花钱,可以搞基础灌浆,不过一般的方法是打灰土垫层,但是不能保证不沉
回复
xag125
2006年10月19日 08:34:29
3楼
现在都搞了那么多屋顶花园,怎么就没人解答呢,楼上说的基础灌浆肯定不行,太浪费不说也增加屋面荷载不可取,打垫层不就和实地做的方法一样吗,在屋顶上做结果就是下沉........
回复
magicyafei
2006年10月19日 08:45:53
4楼
一.楼板的沉降问题楼主比必担心:1.原建筑设计一定把顶面的沉降考虑进去了,那本身的建筑抗沉降就足够了(除非豆腐渣工程)2.把楼面上的过滤层和保护层做好 夯实 3.屋顶花园人流不多
二.在做完保护层上面直接放样定位花池的位置,先把花池的毛坯墙砌好以后 直接回填就可以了
回复
jinchuan7452
2006年10月20日 15:51:47
5楼
我也正在施工一个8000平米种植土屋面,
设计是:1、种植土 2、土工布滤水层 3、300厚排水卵石层 4、20后渗排龙 5、40厚钢筋混凝土保护层6、3厚纸筋灰隔离层7、贴必定防水层 8、细石混凝土找坡层9、结构板面。总厚度为2000。
在回填土中还有排水管道,现在为解决沉降问题也是头疼。
回复
ladesinger
2006年10月20日 20:57:52
6楼
首先考虑的是楼板的设计荷载,绝不能自己主观臆断,方案一定要经过结构设计人的许可.这是最重要的原则.5楼的说法是

很危险的,一旦出事就不是小事,要考虑清楚啊-----

你可以先和结构设计好好沟通一下,弄明白允许多大的荷载,再确定你的方案.

回复
zhangjuncheng
2006年10月21日 09:49:57
7楼
8楼说的对屋顶花园的设计与施工,主要要考虑设计荷载问题。
条件是:
1、原结构荷载的允许;
2、设计的重量景观小品和重量栽植物要基本对准屋顶结构柱和梁方向沿线;
3、选用的施工材料要轻:如
(1)渗水层最好选用塑料排水板,不要选用碎石或卵石。
(2)种植土应选用轻型而有营养的营养土。营养土比重1000kg/m3,种植土比重1800kg/m3。
(3)选用的植物树冠招风要小。
4、屋顶上施工的混凝土结构应留伸缩缝而不是沉降缝,伸缩缝划块应根据屋顶结构柱梁位置设定。
5、施工时施工人员要注意施工时的荷载不要过大、过猛,这会造成屋顶结构损伤。
回复
magicyafei
2006年10月23日 08:26:29
8楼
9楼 说的很好!原则上应该是这样的!
如果在新建的楼房上做屋顶花园的话,相对来说就容易些,如果是在旧建筑上的话那就麻烦了,那就不只是沉降和防水的问题了,技术资料已经无从查找,建筑荷载也不知道,那做起来真的是没谱啊!
回复
ladesinger
2006年10月24日 19:26:53
9楼

知道什么是野蛮施工吗???结构上不清楚就确定方案???

如果结构允许--------------跟在地面上一样做,不用什么泡沫混凝土,用普通混凝土当垫层.如果原来的屋面上做有保温层,混凝土垫层就应该配筋,应该可以大大减少保温层被压缩引起的沉降.

如果结构不允许------------安全第一,沉降就沉降吧.

11楼,再旧的建筑也有设计,他们要负责到设计寿命终止,比如50、70、100年.如果找不到,可以找个明白人问问,否则这种

活还是别干,要不然哭都来不及。



回复
ladesinger
2006年10月24日 20:03:34
10楼
以下是引用magicyafei在2006-10-19 08:45:53.0发表的内容:
一.楼板的沉降问题楼主比必担心:1.原建筑设计一定把顶面的沉降考虑进去了,那本身的建筑抗沉降就足够了(除非豆腐渣工程)……

你以为人家说的是整栋楼的沉降???相对一个建筑,屋顶上那点荷载不会对整栋楼的沉降产生多大影响,除非是---------平房……
如果按照实地一样的做法居然还沉降,那就说明屋顶上肯定有保温层,沉降的就是这一层受压引起的。
不可想象------钢筋混凝土楼板没有夯实土结实???

以下是引用xag125在2006-10-17 16:49:27.0发表的内容:
大家看这张图,下面全是高层的车库,中间的两个圆形场地距楼顶700高,请问它的下面应该怎么做才能保证不下沉
……

可以用强度高密度小的材料填充,比如空心砖砌体或者加气混凝土砌块砌体,或者600厚的泡沫混凝土+100厚C20钢筋混凝土(内配冷拔低碳钢丝Φ4@200)上面再做铺装。

以下是引用xag125在2006-10-17 16:49:27.0发表的内容:
重点部分::一般的屋顶花园种植土层600厚 ,园路距花池顶200,也就是说道路或是广场距楼板至少有400,这部分都怎么做的啊.

你的园路距花池顶200从何而来???如果非要这样做,还是泡沫混凝土(加气混凝土)约300厚+100厚C20钢筋混凝土(内配冷拔低碳钢丝Φ4@200)+面层。
回复
cz.zw
2006年10月24日 20:14:14
11楼
可以用强度高密度小的材料填充,比如空心砖砌体或者加气混凝土砌块砌体,或者600厚的泡沫混凝土+100厚C20钢筋混凝土(内配冷拔低碳钢丝Φ4@200)上面再做铺装。