小区监控中心布置平面图
fgq1108@co163
2006年10月17日 13:28:01
只看楼主

图纸简介: 本图纸为广州一个新建1500户的高层小区的监控中心,监控中心主要设备由智能化设备及小区消防自动报警设备组成。目前本工程已经完成并通过验收,物业使用效果不错。 附件名:200610171161062880938.zip 文件大小:229K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本图纸为广州一个新建1500户的高层小区的监控中心,监控中心主要设备由智能化设备及小区消防自动报警设备组成。目前本工程已经完成并通过验收,物业使用效果不错。



附件名:200610171161062880938.zip

文件大小:229K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
fgq1108@co163
2006年10月18日 08:16:38
2楼
希望下载时顶一下,下载后给出意见。谢谢
回复
tanbei517
2006年10月31日 12:58:20
3楼
我是新手下载学习一下,这方面的工程我还没做过相信会对我有帮助的。楼主辛苦!
回复
ggcrh
2007年03月24日 09:50:21
4楼
楼主的图不错,借用一下,希望以后有更多的好东西跟大家分享
回复
repairee
2007年04月08日 10:24:24
5楼
很详细。谢谢分享!!
回复
shaqiu509
2007年04月11日 23:09:31
6楼
虽然还没看
但看大家反映不错
回复
keyer
2007年09月26日 00:09:09
7楼
看一哈子,应该会有点用处呀
回复
qdwangshuaikun
2007年10月27日 17:24:14
8楼
谢谢楼主,先分享了
回复
nightalongcity
2007年10月27日 20:52:28
9楼
楼主的图不错,借用一下,希望以后有更多的好东西跟大家分享
回复
nightalongcity
2007年10月27日 20:52:43
10楼
我是新手下载学习一下,这方面的工程我还没做过相信会对我有帮助的。楼主辛苦!
回复
daojiaozong
2007年11月22日 18:47:16
11楼
如果大楼的进线是三相5线,TN-S系统,则进线处PE线重复接地。N线不接地。
如果是四线,TN-C-S系统,则要将PEN线在进线处重复接地。
无论怎样,楼层配电箱(进线为五线)也不用重复接地。只需将箱体外壳与大楼防雷接地系统连接,属于等电位连接,而不是重复接地。虽然说接的都是一个地,但是概念是不同的,箱体接地并不属于接零保护系统的内容,而是属于防雷接地等电位连接的部分。
回复