请教一下门式钢架柱脚的问题
luquantao1988
2012年04月05日 15:27:34
只看楼主

现有一个工程,跨度为126米(21米X6跨),其中仅有中间一跨有一台5T单梁吊车,如果所有柱脚均做成钢接的话,在基础方面将会增加很多费用。可不可以仅仅在有吊车的两个柱子柱脚做成钢接,同一榀的其它柱脚均做成铰接?

现有一个工程,跨度为126米(21米X6跨),其中仅有中间一跨有一台5T单梁吊车,如果所有柱脚均做成钢接的话,在基础方面将会增加很多费用。
可不可以仅仅在有吊车的两个柱子柱脚做成钢接,同一榀的其它柱脚均做成铰接?
免费打赏
xingzhuyue
2012年04月05日 17:54:47
2楼
门刚 4.1.4 门式刚架的柱脚多按铰接支承设计,…………当用于工业厂房且有5t以上桥式吊车时,宜将柱脚设计成刚接。
回复
luquantao1988
2012年04月06日 09:09:39
3楼
规范上还是比较笼统的。为此请教过几位前辈,有说能做成铰接的,也有说必须全部是刚接的。

工程就是下面的这个情况
回复
good_007
2012年04月06日 11:16:00
4楼
回复