【讨论】报消防时六层楼定了一类高层公共建筑
lb556
lb556 Lv.2
2012年04月05日 15:25:49
只看楼主

本人遇到过一幢建筑只有六层的商业办公楼,整幢楼高才25.5米,首到三层每层建筑面积2200平方米,四到六层每层建筑面积1200平方米。在报消防过程中,对建筑定性却定了个一类高层公共建筑了,理由是在《高规》中,超过24米的多层建筑是高层建筑,而24米以上部分任一楼层的建筑面积超过1000平方米的商业楼是属于一类。这样的结果是24米以上(虽然只有半层不到,高出1.5米)的建筑面积有1200平方米,那该建筑就成了一类高层公共建筑了。

2012年04月07日 09:15:43
12楼
是呀,这个问题为什么等到消防报批的时候才提出来啊?应该从一开始做建筑方案的时候,给建筑本身定性时就应该很明确了,这个楼属于一类高层综合楼肯定错不了的,方案本身不合理,重新做方案吧
回复
小方
2012年04月07日 10:15:26
13楼
方案不合理呗,非得往规范上高的地方套。很多办法避免的,比如高层卡到24米,实在不能降低层高,就把顶层面积减到1000以下,好歹是个二类
回复
lsb710061
2012年04月07日 10:31:35
14楼
我觉得没错,解决可以让建筑考虑,降至24米以内
回复
一生为水
2012年04月07日 11:15:01
15楼
是啊,建筑专业也应该懂一点给排水吧,呵呵。
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月07日 11:18:54
16楼
是建筑设计的人有问题,
回复
markovnikov
2012年04月07日 11:24:34
17楼
建筑自己犯2了,非要做成这样。你就根据规范来呗。
回复
tranney
2012年04月07日 12:10:57
18楼
我的绝招是叫建筑定性!他订成茅厕我都按茅厕做
回复
dawn911
2012年04月07日 20:42:03
19楼
公共建筑超过了24米,都属于高层建筑了,楼主再仔细看看规范
回复
toakey
2012年04月07日 21:20:07
20楼
学习学习一下,建筑这块对于给排水要多留意
回复
水往上流
2012年04月07日 21:24:07
21楼
而24米以上部分任一楼层的建筑面积超过1000平方米的商业楼是属于一类。这样的结果是24米以上(虽然只有半层不到,高出1.5米)的建筑面积有1200平方米,那该建筑就成了一类高层公共建筑了。
你说算几类高层,规范在哪里明摆着的,一类高层
回复

相关推荐

APP内打开