消防电梯必须每层开门(设前室)吗?
foshan7
foshan7 Lv.2
2006年10月17日 09:55:05
只看楼主

一个高层商住楼,消防审核时要求消防电梯在各层都要设前室。如果消防电梯每层都要开门(设置前室),就把商和住连接起来了,这从安全管理方面是不合适的,而且规范上说消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,并没有说应每层停靠啊?你们的看法怎样?

一个高层商住楼,消防审核时要求消防电梯在各层都要设前室。
如果消防电梯每层都要开门(设置前室),就把商和住连接起来了,这从安全管理方面是不合适的,而且规范上说消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,并没有说应每层停靠啊?
你们的看法怎样?
免费打赏
fihooo
2006年10月18日 13:06:04
2楼
这要看商有几层,如果在24米以下,就可以在下面几层不开门,消防员可以直接通过裙房的防烟楼梯进入。
回复
foshan7
2006年10月18日 17:43:49
3楼
十八层的商住楼,下面裙房三层,做商场用。原设计商场内住宅电梯是不开门的,也没有做前室,但是消防审核时,不同意,一定要设置一个消防电梯前室。有必要吗?
回复
hdy88
2006年10月20日 21:37:27
4楼
不好说,审图公司的意见也不一致,只好听当地消防部门的意见了
回复
foragao
2006年10月26日 16:16:59
5楼
“十八层的商住楼,下面裙房三层,做商场用。原设计商场内住宅电梯是不开门的,也没有做前室,”这样做没错,假如在商场层也开消防电梯的门就会违反GB5096-1999中的强条第4.1.8条规定。“住宅与福建公共用房的出入口应分开设置”-----------------河南糊涂人2006-10-26
回复
qb12170313
2006年10月30日 15:00:49
6楼
我刚做过一个这样的,二三层电梯就没有开门。审查也过了。
回复
yymile
2006年11月13日 15:54:45
7楼
有停靠站时,要求消防电梯在各层都要设前室。
回复
lliubei
2007年06月22日 20:01:33
8楼


审图公司 是一个什么样的公司 第一次听说 哪位给解释一下呵
回复

相关推荐

APP内打开