请问配线怎么避开梁式吊车?
jnnloveandonly
2006年10月17日 09:42:10
只看楼主

想问下配线怎么避开梁式吊车?在九米高的顶上,是不是只有采用暗埋的方式避开这样的吊车?在这么高的地方用暗埋好象又很不理想!

想问下配线怎么避开梁式吊车?在九米高的顶上,是不是只有采用暗埋的方式避开这样的吊车?在这么高的地方用暗埋好象又很不理想!
免费打赏
jnnloveandonly
2006年10月18日 12:56:43
2楼
图:
回复
tangshuhua
2006年10月18日 16:46:57
3楼
楼主,图片看不了!
回复
fanchunjie0224
2006年10月18日 17:29:14
4楼
除了灯具布置可能和吊车打架外(要求吊车梁上皮和屋架横梁有足够的间距),想象不到什么管线能和它打架.期待看见图.
回复
fifitony001
2006年10月18日 18:04:46
5楼
没图,不好说啊,楼主。灯具的话装在吊车上方好了,不会交叉的吧,我想不出了。。。。。。
回复
jnnloveandonly
2006年10月19日 10:20:38
6楼
图:
回复
jnnloveandonly
2006年10月19日 10:22:59
7楼
两排深照型灯的中间就是那个梁式吊车
回复
jnnloveandonly
2006年10月19日 10:24:00
8楼
我这样布灯后我的导线该怎么走呢?
回复
fanchunjie0224
2006年10月21日 17:46:25
9楼
要根据屋面形式,先确定你的灯怎么安装,一般来说就知道管线怎么走了.建议灯安装在屋面横梁下(轴线的位置),管线可以沿横梁明敷设..要注意吊车梁上皮与灯具的间距.(灯具下皮的标高要大于吊车梁上皮的标高).不知道你怎么想到暗埋的,呵呵
回复
sheshi38du
2006年10月21日 18:00:22
10楼
楼上说的不错……
回复
938682
2006年10月21日 20:30:58
11楼
晕,房间9米高,一般的梁式吊车也就
也就6~7米高呀.
回复

相关推荐