加气块灰缝
citybuilders
2012年04月05日 11:32:12
来自于工地图片
只看楼主

混凝土加气块现场实际的灰缝厚度是多少啊 规范说是15MM呢 可实际好像不行呢

混凝土加气块现场实际的灰缝厚度是多少啊 规范说是15MM呢 可实际好像不行呢

IMG_20120405_101753.jpg-1.jpg

免费打赏
tjmhtlq
2012年04月06日 14:20:03
2楼
20mm左右,图纸一般是这个厚度。
回复
ningyou002
2012年04月06日 16:43:30
3楼
一般都是20mm
回复
ygwyyyuuu
2012年04月06日 17:07:32
4楼
在泰国看人家好想只刷的浆,国内应该控制在15~20mm
回复
citybuilders
2012年04月06日 17:46:58
5楼
我查过规范了 因为我们是用砌块专用粘结剂所以胶缝规定2-4mm。谢谢喽
回复
huaying1639
2012年04月06日 18:31:56
6楼
楼上的解释绝对正确,看来有些同志还是没有看规范,15mm是混凝土加气块,要看图集的。
回复
lxxluo
2012年04月06日 19:24:16
7楼
回复
fangyuanqu1985
2012年04月06日 20:26:06
8楼
水平15,竖向20
回复
无间道
2012年04月07日 08:50:43
9楼
JGJT17-2008 《蒸压加气混凝土应用技术规程》中规定,水平及垂直灰缝厚度是不宜大于15mm。只要认真进行施工,这个要求是施工完全可以达到的。
回复
办你
2012年04月07日 09:41:28
10楼
加气块灰缝应该是15,
回复
tzlxdd
2012年04月07日 10:08:05
11楼
混凝土加气块水平15,竖向20
回复