我同事说,模拟信号电缆应该用1.0平方截面的,控制电缆用1.5以上才行.但我觉得应该反过来才对吧,控制电缆只是传输数字量,根本不用十分精确.而模拟量信号电缆截面小了,衰减得厉害,影响通信质量,而且数字量可以用220V,电流就小了,截面可以更小.不知我的理解是否正确.

我同事说,模拟信号电缆应该用1.0平方截面的,控制电缆用1.5以上才行.

但我觉得应该反过来才对吧,控制电缆只是传输数字量,根本不用十分精确.而模拟量信号电缆截面小了,衰减得厉害,影响通信质量,而且数字量可以用220V,电流就小了,截面可以更小.不知我的理解是否正确.
免费打赏
hdsr178
2006年10月17日 12:31:11
2楼
楼上理解有误,实际上高速的数字信号和高频的模拟信号都会产生传输线效应。
请参看下面的帖子:http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=248837
回复
xinxirong
2006年10月18日 08:30:04
3楼
可能我说得不是太明白,我讲的控制电缆是指接继电器的控制电缆,不是通信电缆.继电器的操作频率极低.
回复
hdsr178
2006年10月18日 15:32:05
4楼

如果电流不大,可以用1.0mm/2.
回复
gongwanni
2006年10月31日 22:22:22
5楼

你的认识偏向正确,但不够准确。
控制电缆用可以用稍细的,主要是要防干扰;
模拟信号电缆若选小了,而距离稍远,将产生较大的衰减,从而影响精度。一般地,5A电流信号线会选2.5平方毫米的;电压信号和其它小电流信号以选用1.5平方毫米(均采用硬铜芯);控制电缆用1.5平方毫米,干扰大时还应用屏蔽线。
回复
tjtbh
2006年11月01日 03:49:01
6楼
模拟量里会出5A的电流?
回复
xinxirong
2006年11月01日 11:12:38
7楼
我只用到4-20mA电流
回复
c2142
2006年11月02日 09:06:00
8楼
信号线的电流非常小的4-20mA电流,和开关量的信号,
可以用1.0的屏蔽线也可以,控制电缆用1.5的就可以了,
回复
c2142
2006年11月02日 09:11:02
9楼
信号线设计一般设计为1.5的硬芯屏蔽线,不用软的,用软的要结鼻子
回复
c2142
2006年11月02日 09:14:32
10楼
控制电缆是DCS,PLC通过继电器输出接通电气的二次控制回路的,所以1.5的线足够了
回复
酷客
2006年11月02日 17:10:12
11楼
以下是引用gongwanni在2006-10-31 22:22:22.0发表的内容:
以下是引用xinxirong在2006-10-17 09:01:57.0发表的内容:
