2楼
楼主说说你安装在哪儿受干扰了?没有强磁的地方一般都没有干扰啊
回复
3楼
选包铁皮的线可以避免
学过屏蔽定理,在保护的元件外加罩
回复
4楼
以前做室外的自动报警线路(总线制)时用的普通的耐火双绞线,结果主机老是有误报出现,后来测得感应电压有3V左右,厂家说线路不行。结果全部换成了屏蔽电缆。真是教训啊
回复
5楼
换成屏蔽电缆,就是***P型号的
或这穿镀锌钢管保护,一样也可以起到防干扰的目的
回复
6楼
一般情况下不需要屏蔽线,穿金属管就可以了。我在配电室装设探测器都不用屏蔽的,因为金属管已经比较好的实现了屏蔽,使用屏蔽线投资增加多,除非不得已才采用
回复
7楼
我那个工程是用塑料管穿线的,室外全部用钢管造价比较大。感觉还是用屏蔽电缆好些。毕竟都是小线。多不了几个钱。
回复
8楼
穿钢管的人工费比较高,用屏蔽电缆虽然材料费高了点,人工费省不少
只有强弱电线接触的时候才考虑换屏蔽线或是穿钢管敷设,否则用RVS和BV就可以了
回复