【新手求助】废气处理装置烟囱流速问题
anchor512
anchor512 Lv.2
2012年04月04日 18:21:46
来自于大气治理
只看楼主

大致工艺流程:污水池废气(25000m3/h)——>离心风机(36000m3/h,3000pa)——>活性炭吸附器(36000m3/h)——>烟囱(直径650mm,高15m,钢制)因烟囱是利旧产品,算下来觉得直径有点偏小(毕竟算算流速超过30m/h)谁能告诉我这种情况下需不需要更换成直径更大的烟囱???不甚感激!

大致工艺流程:
污水池废气(25000m3/h)——>离心风机(36000m3/h,3000pa)——>活性炭吸附器(36000m3/h)——>烟囱(直径650mm,高15m,钢制)

因烟囱是利旧产品,算下来觉得直径有点偏小(毕竟算算流速超过30m/h)
谁能告诉我这种情况下需不需要更换成直径更大的烟囱???不甚感激!
免费打赏
anchor512
2012年04月05日 23:01:30
2楼
貌似没啥人气啊
回复
zpf87441562
2012年04月14日 09:39:17
3楼
流速30m/h??????
回复
wangbochao520
2012年05月08日 14:21:30
4楼
可以不更换烟囱,但是吆核一下活性炭吸附的阻力。
回复
cctianhao
2012年05月09日 14:03:47
5楼
活性炭吸附器废气需要停留时间是多少?外排没问题。
回复
yuyunfeng1987
2012年05月17日 16:58:42
6楼
比管道风速稍大,一般为20m/s
回复
小天下
2012年06月02日 14:19:20
7楼
应该是比管道风速稍小吧
回复
lylylulan
2012年06月12日 17:34:58
8楼
烟囱流速在设计要求中为15m/s左右,你的30m/s,我担心很容易出问题。
回复
一点斯文
2012年06月14日 13:54:47
9楼
30m/s的话不行吧?估计会有问题哦,烟囱排不出去,吸附设备内部压力会变大。。建议再增加一根烟筒
回复
一点斯文
2012年06月14日 13:57:16
10楼
还有你25000的换气量,需要设计36000的风机吗?感觉你的风压也比较大,尽量选择2000左右的吧,否则的话造价和运行费用会大很多哦
回复
wangbochao520
2012年07月13日 11:24:23
11楼
问题出不了,只要阻力能通过即可,做过多年设计,这个流速还可以