内蒙一个长十公里的输煤栈桥,室外温度为19摄氏度.中间起伏不平,入口只能从一边进.请教诸位大哥怎麽采暖啊!!!!我概算了一下热负荷太大,供到一定程度水或者蒸汽旧不热了.怎麽办啊!!!邮箱---wlbsn516@163.com强烈期待大家共同讨论!!!!
内蒙一个长十公里的输煤栈桥,室外温度为19摄氏度.
中间起伏不平,入口只能从一边进.
请教诸位大哥怎麽采暖啊!!!!
我概算了一下热负荷太大,供到一定程度水或者蒸汽旧不热了.怎麽办啊!!!
邮箱---wlbsn516@163.com
强烈期待大家共同讨论!!!!
2楼
十公里!!
室外温度19度,正的?
回复
3楼
室外温度为-19摄氏度.
请楼主把问题再说详细点.
这样的大工程要分好多系统了.
不可能用管道从一头走十公里的,用散热器的同时也可以考虑一下电采暖.
回复
4楼
一个入口不行
回复
5楼
从一个入口进入是甲方要求的,室外温度为-19摄氏度.
初算了一下:每米长栈桥热负荷500w,总长10公里,约5000KW.
初步考虑的是热水进入,中间加锅炉房.(但是整个栈桥是贴着沟坡走的,现在做可研没有具体的施工图,锅炉房不知能否设置)
电采暖考虑过,但如果用电采暖可能出现安全问题,人不可能来回的巡视,象电热油汀,一旦失火.麻烦就大了.具体能否施行也没底啊!!
我想从栈桥内走一总的供水干管,作保温处理.栈桥内每隔几百米设一个区,不知能不能行!!
栈桥外沿栈桥有一3.5米宽的路.
各位弟兄们还有别的方式没有,只要有就拿来讨论一下!!!
先别管可不可行,先拓宽一下思路!!
回复
6楼
一个入口进入是甲方要求的,设计人员是可以提出自己的方案的。初算了一下:每米长栈桥热负荷500w,总长10公里,约5000KW,需要分几个区,从不同入口进入。
回复
7楼
输煤栈桥可能就是输煤通廊,室内采暖温度大约在8~12度,建议用蒸汽采暖。每米长栈桥热负荷500w有点偏小,还应当考虑煤的吸热量,大约在700~800W左右每延长米。是否可以在通廊内沿着通廊的走向,布置一个蒸汽总管,也可以沿通廊外侧布置。并且根据管道压力损失,确定供汽压力,并做好保温。每几百米设立一个采暖分区,经减压阀减压至0.2~0.3Mpa后使用,凝结水根据甲方要求,回收或排掉。
回复
8楼
谢谢楼上的,煤的吸热我确实没考虑过,以后真得注意了.
等真正作出来,与兄弟你共同再讨论下!!
回复
9楼
进来学习下,工业采暖没有做过,图做好后,一起分享下`~~~
回复
10楼
等你的结果
回复