洁净空调中新风和回风于混合段交汇,也就是说新风和回风就相当于是一段整体的管道.如果突然停电,外界的新风不是就会影响到室内的净化环境.所以是否要在回风管上加过止回阀?
洁净空调中新风和回风于混合段交汇,也就是说新风和回风就相当于是一段整体的管道.如果突然停电,外界的新风不是就会影响到室内的净化环境.所以是否要在回风管上加过止回阀?
2楼
你说的很有道理,不过一般和回风混合的新风都是必须经过高效或者亚高效的,空气质量还不是太差,所以可有可无了
现在和楼主讨论个问题,就是:新风与回风混合,采用哪种方式最好?
1.处理后送入夹层内
2.处理后送入回风管道内
回复
3楼
一般新风管设置电动密闭阀,和风机连锁。
回复
4楼
不用加
回复
5楼
突然没有电的情况下电动密闭阀可以运行吗?除非是接在EPS电源上。
回复
6楼
不太明白你的意思?
回复
7楼
无所谓最好,根据实际情况以及个人习惯
回复
8楼
我碰到过直接送入风管内室内正压无法调控和湿度波动很大的情况
回复
9楼
突然停电的话,应该无法关闭了,没有必要设置备用电源。
突然停电应该属于突发事件,无法避免的。
回复
10楼
如果是MAU+AHU+HEPA形式,可以直接接到送风管内的。
室内温湿度主要还是靠AHU控制,压力可以靠排风控制。
回复