库房温度降不下来的主要原因
sunchunwei123
2012年04月03日 22:01:52
来自于制冷技术
只看楼主

1、 操作管理方面: 蒸发器供液过多或过少 蒸发器外表面结有较厚的霜层,管内结有油层、污垢 蒸发器供液或回气管路由堵塞(脏堵、油堵) 库房管理不善或年久失修,隔热防潮失效;库房损坏或风幕机不起作用 系统中制冷剂过少 系统中油空气、引起冷凝压力升高,压缩比增大;输气系数下降,制冷量减少 压缩机效率降低,使输气量减少,制冷量降低;库房降温困难2、 设计安装方面: 库房蒸发排管面积不够,或液体分布不均匀

1、 操作管理方面:
 蒸发器供液过多或过少
 蒸发器外表面结有较厚的霜层,管内结有油层、污垢
 蒸发器供液或回气管路由堵塞(脏堵、油堵)
 库房管理不善或年久失修,隔热防潮失效;库房损坏或风幕机不起作用
 系统中制冷剂过少
 系统中油空气、引起冷凝压力升高,压缩比增大;输气系数下降,制冷量减少
 压缩机效率降低,使输气量减少,制冷量降低;库房降温困难
2、 设计安装方面:
 库房蒸发排管面积不够,或液体分布不均匀
 压缩机能量不够,即制冷量小于库房热负荷
 重力供液系统中,液体分离器安装标高设计过低;使供液不足;氨泵系统中,管径和管道连接不当,以及低压循环桶液面与氨泵进口的净正吸入压力不够等原因,影响氨泵流量
 管路有液囊或气囊存在;使供液不均,回气不畅
 隔热厚度不够,或防潮层做法不対;使隔热层受潮破坏
zhangxiaofeng101
2012年04月04日 19:46:01
2楼
你是那里的朋友说的太好了