大家知道过冷度就是冷凝温度减去冷出值,现在我有几个疑问:第一,当冷凝器换热效果好了以后,过冷度是增加还是降低,换热好了以后冷凝温度肯定是降低,但是冷出温度应该也是降低。第二,在毛细管管制冷系统中,过冷度越大,制冷系统流量越大,那毛细管变短后,过冷度是增大吗?但是毛细管变短后,冷凝温度是降低,换热效果应该差不多,所以冷出温度应该差不多,那岂不是过冷度会变小,和前面毛细管流量理论有点冲突。请各位高手帮我解答一下,特别是阿鼎老师,谢谢!
过冷度应该和冷凝器的换热情况没什么影响吧,制冷剂液体在冷凝压力下冷却到低于冷凝温度后的温度称为过冷度,制冷剂液体经过过冷后,其单位制冷量将增加。
回复
3楼
这个问题我觉得不能孤立的来看
所谓的过冷度,是饱和冷凝温度减去冷出温度。过冷度有一个合理值(范围),过大过小都对系统运行不利。
考核过冷度是否正常,是有前提的。前提是冷凝压力处于正常工况范围内。脱离这个前提来谈过冷度是没有意义的。
冷凝条件较好,冷出温度降低,过冷度也相应增加。但如果冷凝换热量过大,就会导致冷凝压力大幅下降,此时冷出温度的降低幅度没有冷凝温度的降低幅度大,此时过冷度反而减小。
冷凝条件不太好,过冷度相应缩小。但有些情况下比如制冷剂充注偏多以及毛细管微堵等情况,就会导致冷凝压力明显上升,此时冷出温度的上升幅度没有冷凝温度的上升幅度大,此时过冷度增大。。
楼主认为在毛细管系统中,过冷度越大,系统流量越大。我觉得这个没有必然联系。
我认为只有在冷凝和蒸发压力都处于设计的工况范围内,那么此时过冷度增大对系统制冷量是有帮助的
至于改变毛细管后,系统的制冷量(换热量)是增加还是减少,冷凝压力是升高还是降低。这要看改变之前的机组工况以及机组配置,不能轻易下结论(减少毛细管虽然可以增加系统流量,但却提高了蒸发温度,系统制冷量未必一定上升)
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-4-5 08:31 编辑 ]
回复
4楼
阿鼎老师讲的很透彻,我很喜欢听您的介绍,谢谢,听你这么一讲我明白多了。
回复
5楼
过冷度轻易不调,毛细管的长度内径还是根据你们客户的要求和实验结果为准。
回复
6楼
分析的很好,受教了
回复
7楼
斑竹英明,顶起!
回复
8楼
回复
9楼
换热越好 过冷度越好!!! 不是越低!!!