压缩机结霜
lilinzhou
lilinzhou Lv.2
2012年04月02日 22:20:00
只看楼主

今天早上上班时发现了3个库的压缩机结霜严重,怀疑膨胀阀开启过大。化霜完毕,机器运行一段时间后调节膨胀阀,下午上班发调去现蒸发器结冰,又把膨胀阀调小,就这样调来调去,问题还没解决,低压0.3,高压1.4,库温4°左右,请问各位大虾有什么高见指导一二,不胜感激!!谷轮10P机,配2台DL40蒸发器,丹佛斯TEX2膨胀阀配5号阀芯。

今天早上上班时发现了3个库的压缩机结霜严重,怀疑膨胀阀开启过大。化霜完毕,机器运行一段时间后调节膨胀阀,下午上班发调去现蒸发器结冰,又把膨胀阀调小,就这样调来调去,问题还没解决,低压0.3,高压1.4,库温4°左右,请问各位大虾有什么高见指导一二,不胜感激!!谷轮10P机,配2台DL40蒸发器,丹佛斯TEX2膨胀阀配5号阀芯。
免费打赏
a467985619
2012年04月02日 22:43:42
2楼
看看膨胀阀滤网堵没,测一下电流,是不制冷剂多了,还是蒸发器的风扇有问题呀
回复
lilinzhou
2012年04月03日 12:36:03
3楼
电流9.45A,膨胀阀是刚换的,蒸发器风机正常。
回复
wybbyw
2012年04月03日 12:56:19
4楼
这个问题已经讨论过很多了, 冷库压缩机结霜就是制冷剂在 冷库蒸发器中没有气化完,而返回到 冷库压缩机中,按这个思路去检查吧。
回复

相关推荐