一、系统组成
G01型:由传感器、宽带放大器、高频电缆、机械附件、数字示波器(选配)等。
G02型:由传感器、宽带放大器、高速采集卡、高性能工业控制计算机、高频电缆、机械附件以及自主开发的专业软件等。
二、性能特点
基于特高频(UHF)法体外监测;
抗干扰能力强,灵敏度极高(50pC)
系统可以实现故障点定位及故障类型诊断。
装置小巧,适于在线安装,携带方便,维护简单。
软件操作简便,功能强大;包括UHF信号进行检波之后的统计分析、单次放电时域和频域分析。各种分布谱图:包括n-q-Φ三维谱图和其中两个量的二维谱图等。
系统整体性能指标达到国内外先进水平。
三、适用范围
适用于现场运行的各电压等级下的GIS设备
既适合于现场检测,也方便现场长期在线监测。
既可以及时预防或发现突发性故障,也可以依据PD长期发展趋势来对被检测设备的绝缘状况进行分析,为状态维修提供依据。
四、技术指标
•天线驻波比600~750MHz≤3,750~1500MHz≤2
•天线工作带宽300MHz~1500MHz
•放大器工作频率500MHz~1500MHz
•放大器增益50dB
•噪声系数NF≤3dB
•放大器工作电流200mA
•特高频探头工作电压直流12V
•工作时间可连续工作7个小时(G01型)
•充电时间连续充电16个小时之后充电器可自动断电(G01型)
•特高频探头灵敏度>50pC
五、选件(G01型)
配备数字示波器至少具备两个信号输入通道,其采样率应该达到500MS/s,带宽应该达到500M,数字记录长度应该为20k以上。