最先进的中性点消弧线圈接地技术
hvcn
hvcn Lv.2
2006年10月16日 16:12:24
只看楼主

论文简介: 配电网中性点灵活接地成套系统华北电力大学(北京)唐老师010-87403177010-82893504okgod123@126.comhttp://www.powersafe.cn综合解决配电网自动快速补偿、接地故障选线、接地故障定位、过电压抑制等难题,可广泛用于电力系统变电站、发电厂以及煤矿、钢铁、冶金、化工等大型厂矿企业的6kV、10kV、35kV供电系统的成套装置。

论文简介:

配电网中性点灵活接地成套系统
华北电力大学(北京)唐老师
010-87403177010-82893504okgod123@126.com
http://www.powersafe.cn
综合解决配电网自动快速补偿、接地故障选线、接地故障定位、过电压抑制等难题,可广泛用于电力系统变电站、发电厂以及煤矿、钢铁、冶金、化工等大型厂矿企业的6kV、10kV、35kV供电系统的成套装置。

一、系统的主要功能
实时跟踪电网电容电流的变化,并根据预先设定的脱谐度,计算调容式消弧线圈补偿位置,以保证电网发生接地故障时快速补偿。
系统发生单相接地后,装置能自动查出故障线路,并注入可靠的特殊信号触发线路上的故障指示器实现故障定位。(可选)
强大的图文显示功能:以图文的方式显示时钟、装置运行状态、系统配置参数、故障回路发生接地的起始时间、结束时间以及系统产生的零序电压等实时数据等;
1000次以上故障信息记忆功能,装置失电后,信息不丢失。
完善的自检、自调试、报警功能。可区分接地故障与PT一次断线故障;可区分系统故障为线路接地还是母线接地。具有系统接地故障、装置故障及装置失电等报警功能。
中文菜单提示,通过软件选择RS422、485及232通讯接口,设定波特率及相应参数,对各种定值、参数可现场改写,并随机带有多种通讯规约。
二、系统的主要特点
快速响应:可在单相接地故障后立即动作(小于半个周波),极快地输出补偿电流从而有效地抑制相隔时间很短地连续多次地单相接地故障。
极佳的线性度:满足在中性点电压Un大范围变化的条件下都能精确补偿的要求从而确保高阻接地、弧光接地状态下仍然具有良好的消弧效果。
接地点残流可限制在2A以下,确保可靠熄弧。
一台系统控制器可以控制一或两台消弧线圈,两台消弧线圈之间可实现并联运行,控制器自动识别系统运行方式。
接地故障定位指示(可选配),现场人员轻松简单就可以找到故障点:当控制器识别故障为永久性接地故障时,启动注入信号发生器(可选配)注入安全可靠的特殊频率电流信号,触发线路上指示器动作。



附件名:200610161160986344278.rar