我单位是一个化工企业。应该是一级负荷。计划是两台1600变压器供电,一用一备。进同一段母线。问母线是否必须设分段开关?可否不设母联柜而用备用电源自动投入。实际供电局供电只有一路。老板考虑投资问题想省掉母联柜是否可以?依据是什么?十万火急!
我单位是一个化工企业。应该是一级负荷。计划是两台1600变压器供电,一用一备。进同一段母线。问母线是否必须设分段开关?可否不设母联柜而用备用电源自动投入。实际供电局供电只有一路。老板考虑投资问题想省掉母联柜是否可以?依据是什么?十万火急!
2楼
你的高压进线是几路?你的高压进线如果是一路,低压没必要设联络柜。
回复
3楼
只有1回进线为什么用2台主变?不是有自投备用电源吗?1回进线设分段单母线有什么意义啊?
回复
4楼
告诉你,这肯定不行!老板再想省钱,但是不满足国家规范要求,而且一旦停电,其损失可能更大,得不偿失!
一级负荷要求必须要有2路相互独立的电源,一路故障不影响另一路电源的正常供电。你这供电局只有一路电源,即便你是用10台变压器都无济于事!
回复
5楼
一级用电必须有两路相互独立的进线.
回复
6楼
楼主,个人认为你装上备自投后,你只有一个电源!你备哪的电源?