电压互感器,给计量和保护提供电压用的。
回复
3楼
可提供二次电源及供测量用
回复
4楼
进线PT一般有以下几种用途,实际应用中可能用到一种或几种:
1、给计量提供电压
2、给控制回路提供电源
3、给备自投或微机快切提供进线的电压
4、进线开关可能是同期点,进线PT提供同期电压。
回复
5楼
进线柜上装有线路PT时,通常只是单相(A相)电容式PT,如楼上所说,是“检有压”或“检同期”的,取控制电源的可能性极小。
回复
6楼
学习了。。
回复
7楼
一般为计量提供电压和为控制回路提供电源比较多。
回复
8楼
不是同时用的!
备自投或快切的“线路有压”确实一般采用单相PT。
但是对于“同期电压”则不一定。中性点直接接地系统(110kV及以上),一般均采用单相PT。但是对于中性点不直接接地系统,多采用VV接线的PT。同期电压不建议采用单相,因为这种接地系统是允许短时间单相接地的,如取单相,则可能会有一端电压不正常,导致无法同期合闸。建议采用不受单相接地影响的线电压作为同期电压。
控制电源用PT是另外的一种用法,用于高压柜很少的不重要的变电所的进线开关柜上。可以节省直流屏的费用。
回复
9楼
学习了!
另外再请教一个问题,是不是进线柜上如果不装PT的话,备用电源就无法做到自投了?
回复
10楼
也不一定,关键你在做备自投逻辑的时候,是否需要判定线路(备用电源)有压。如果不用判别,备自投是可以动作的。
但现在备自投的标准方案大多需要判定线路(备用电源)有压,因为如果备用电源无压,备自投动作也没有任何意义!
回复
11楼
谢谢楼上解释!