求助:设计汽水交换热器,供水60度,回50度,是否配置疏水器?
die219
die219 Lv.2
2004年03月20日 10:31:46
只看楼主

求助:设计汽水交换热器,供水60度,回50度,是否配置疏水器。

求助:设计汽水交换热器,供水60度,回50度,是否配置疏水器。
免费打赏
水无常形
2004年03月20日 11:26:51
2楼
必须设。
回复
lnsnys
2004年04月06日 10:41:51
3楼
主要看你设计的换热器加热部分出口温度,如果换热器设计的好(即利用了蒸汽的汽化潜热,又利用了部分显热),蒸汽凝结水是过冷的,小于100度,可考虑不加疏水阀。
回复
zhxb
2004年04月06日 17:54:37
4楼
楼上看法有失偏颇,您的说法有一定道理,但还必须考虑到事故情况,故汽水交换热器必须加设疏水器,可参见国标图01S122《水加热器选用及安装》。
回复
cherry_ren
2004年04月22日 15:05:36
5楼
一定要装疏水器,让蒸汽的潜热完全释放出来,并及时将蒸汽凝结水排放出来。有些错误的做法是再利用蒸汽的显热,这完全是得不偿失的行为,因为凝结水的存在有三大不足:1、减小了有效的换热面积,降低了换热效率2、凝结水会腐蚀换热器3、凝结水存在于换热器中会造成水击,将换热器击坏
回复
ferry
2004年04月22日 17:54:34
6楼
利用凝水显热?除非是直流系统.如楼上观点,得不偿失.凝水是要回收的,过冷再加热热效率损失大.过冷后蒸汽流速难以控制,麻烦多多.疏水器是一定要设的.
回复
lnsnys
2004年06月10日 17:30:32
7楼
我的意思是这样:主要看换热器出口的凝结水温度,如果低于100度,就可以不加疏水阀,
因为疏水阀的作用是当蒸汽到达时阻止汽通过,当凝结水来时打开排水,(不是装了疏水阀才可以排除凝结水)如果凝结水出口根本就没可能蒸汽到达,那就不用装疏水阀。
回复
yx607
2004年06月21日 13:33:10
8楼
如果不考虑事故的话,就可以不要装蔬水器了
回复

相关推荐

APP内打开