感谢大家!非专业人员表述不清请多谅解,谢谢 !后有图片。1 地暖井温度肯定大于分户进出水暖管内温度?2 地暖管在户内越密集(暖管间距越小)交换效率越高,出水口内温度越低?3 地暖总管(不考虑用户部分)是控制流速(压力)还是控制温度的?4 交换原理是不是各分户进水管内压力一样,管流速一样,采集出水口温度差,计算热能。5 如果考虑地暖井封闭空间热辐射等影响,流速如果很低的情况下,各户出水口温度几乎接近一样。
感谢大家!
非专业人员表述不清请多谅解,谢谢 !后有图片。
1 地暖井温度肯定大于分户进出水暖管内温度?
2 地暖管在户内越密集(暖管间距越小)交换效率越高,出水口内温度越低?
3 地暖总管(不考虑用户部分)是控制流速(压力)还是控制温度的?
4 交换原理是不是各分户进水管内压力一样,管流速一样,采集出水口温度差,计算热能。
5 如果考虑地暖井封闭空间热辐射等影响,流速如果很低的情况下,各户出水口温度几乎接近一样。
6 进水管压力一样,管越密集,管线越长,流速越低?
7 最终 想知道是我的房子地暖管间距太大,管线短,流速高,屋子不热,热能还比别人的多。吃亏了?
在增加几张细节图片
看做法
4 保护层
3 地暖管
2 聚苯板(绿色的照片不清楚)
1 反射膜
看来没有钢丝网
[
本帖最后由 aflyyan 于 2012-4-21 10:26 编辑 ]
2楼
是你自己的房子还是你是搞质量验收的
回复
3楼
1 地暖井温度肯定大于分户进出水暖管内温度?
是,因为有温降
2 地暖管在户内越密集(暖管间距越小)交换效率越高,出水口内温度越低?
不是
3 地暖总管(不考虑用户部分)是控制流速(压力)还是控制温度的?
流速
4 交换原理是不是各分户进水管内压力一样,管流速一样,采集出水口温度差,计算热能。
主要采集进出水温度及流速
5 如果考虑地暖井封闭空间热辐射等影响,流速如果很低的情况下,各户出水口温度几乎接近一样。
理论上是这样的,但是地暖管流速有明确要求,所以实际上是不存在的
6 进水管压力一样,管越密集,管线越长,流速越低?
对,因为管线越长,沿程阻力越大,流速越低
7 最终 想知道是我的房子地暖管间距太大,管线短,流速高,屋子不热,热能还比别人的多。吃亏了?
不完全对,流速太快不利于热能交换,但是回水温度应该比较高,热计量表所计量的热量应该不会有偏差的,之前已说了,热计量表取供回水温度及流量和计算热量的,因此你不吃亏,但是采暖效果不好,也等于吃亏了
回复
4楼
1 地暖井温度肯定大于分户进出水暖管内温度? 是
2 地暖管在户内越密集(暖管间距越小)交换效率越高,出水口内温度越低?
不是,管道间距越小只能造成局部高温,反而影响热交换的效益,常规地暖管间距控制在200~250之间就好了
3 地暖总管(不考虑用户部分)是控制流速(压力)还是控制温度的?
严格说是总管是控制热量的,温度和流速都能控制(只不过温度控制的成本太高,常规不用而已)
4 交换原理是不是各分户进水管内压力一样,管流速一样,采集出水口温度差,计算热能。
事实上各分户的进水管压力是不一样的,流速也应该不一样,所以单纯的通过温度计算热量是不可取的
想了解更详细的可以加我QQ:123370406,地方小,
回复
5楼
看图上,这间距也太大了,200mm左右是比较好的
回复
6楼
按供回水的温差有关,不能说吃亏,采暖效果要好,得是热交换的效率高,地热属于热辐射的交换方式(与室内),同样的温差进出能交换到室内的多叫采暖效果好。
回复
7楼
我们有时候都做175的 就是怕因为有一些损失而不热