坡屋面PKPM建模是否需要起坡
sys170
sys170 Lv.4
2012年04月01日 10:56:32
只看楼主

我现在做的一个楼,因为顶层中间抽柱,所以形成12mx13.2m的一个大空间,并且是坡屋面,所以我建了2个模型,一个是平屋面,一个是 坡屋面,并且我考虑井子梁的形式,我把中间那根框架梁设置为铰接了,计算结果在附件里! 问题有 1 坡屋面在PKPM建模的时候是否需要起坡,如果起坡计算,结果是否正确? 2 我这个模型我按井子梁考虑设置铰接的那个地方是否可行? 3 设置铰接以后,那根柱子配筋是4,如果不设置铰接,那根柱子配筋是10,现在施工图用的是3根16的,就是6cm2,4<6<10.楼已经盖好了半年了,是否需要对这根柱子加固。

我现在做的一个楼,因为顶层中间抽柱,所以形成12mx13.2m的一个大空间,并且是坡屋面,所以我建了2个模型,一个是平屋面,一个是 坡屋面,并且我考虑井子梁的形式,我把中间那根框架梁设置为铰接了,计算结果在附件里!
问题有
1 坡屋面在PKPM建模的时候是否需要起坡,如果起坡计算,结果是否正确?
2 我这个模型我按井子梁考虑设置铰接的那个地方是否可行?
3 设置铰接以后,那根柱子配筋是4,如果不设置铰接,那根柱子配筋是10,现在施工图用的是3根16的,就是6cm2,4<6<10.楼已经盖好了半年了,是否需要对这根柱子加固。
现在我很担心,希望各位能给我出出主意,谢谢!!
07f816e9874c69cb3641.pdf
103 KB
立即下载
免费打赏
sys170
2012年04月01日 10:57:50
2楼
补充一下,如果是起坡,梁计算钢筋很小,如果不起坡,梁计算用钢量很大!!
回复
wangwen926
2012年04月01日 14:52:30
3楼
点铰接,不太恰当,建议加固
回复

相关推荐