请问一下,写在设计说明里的采暖热指标按建筑面积还是采暖面积算?即是说,算好了负荷,、要写热指标了,不知道用负荷除以建筑面积还是采暖面积。请大侠们指点迷津。谢谢
请问一下,写在设计说明里的采暖热指标按建筑面积还是采暖面积算?即是说,算好了负荷,、要写热指标了,不知道用负荷除以建筑面积还是采暖面积。请大侠们指点迷津。谢谢
2楼
楼梯间不采暖的时候,要不要把楼梯间的面积去掉?建筑节能计算书中把楼梯间的面积计算到采暖面积中,二暖通不在采暖楼梯间设置散热器,负荷计算时要不要把楼梯间的负荷也计算进去?
回复
3楼
面积热指标法:建筑物的供暖设计热负荷可按下式进行概算。Qn=qf×F式中Qn——建筑物的供暖设计热负荷,WF——建筑物的建筑面积,m2;Qf——建筑物的供暖面积热指标,W/m2,它表示每1 m2建筑面积的供暖设计热负荷建筑物的供暖热负荷,主要取决于通过垂直围护结构(墙、门、窗等)向外传递热量,它与建筑物的平面尺寸和层高有关,因而不是直接取决于建筑平面面积。
回复
4楼
一般都是建筑面积
回复
5楼
建筑物的面积热指标采中的面积均指建筑物的建筑面积。
回复
6楼
规范的限定值是多少呢
回复
7楼
我算的都是太小啊。用采暖面积是40-50左右。建筑面积才20多点。
回复
8楼
都是建筑面积吧,没有听说过才有采暖面积的,你不用负荷计算吗?直接套用热指标?
回复
9楼
采暖指标是按建筑面积考虑下的。
回复
10楼
我现在遇到的情况跟你一样啊,如果用建筑面积算单位面积热负荷时才30多点,用采暖面积可能会好一点,顺便问下你最后是怎么定的啊?
回复
11楼
如果用建筑面积的话就太小了啊,当时计算热负荷时是用节能算法,即算维护结构耗热量和其他附加耗热量总和的,用建筑面积算大概每平米只有30几W,这样感觉不负荷规范啊。。
回复