活性炭压力是3公斤 活性炭 石英砂 RO膜 滤芯是元旦换的 活性炭24小时就反洗一次 听说以前都是一班反洗一次 一班好像是8-12小时 原水开关打到最大了 昨天滤芯拿出来都扁了 表面还有黑的东西 应该是活性炭 有哪些情况会造成滤芯这种情况啊???求达人解答...........小弟先谢过了!
活性炭压力是3公斤 活性炭 石英砂 RO膜 滤芯是元旦换的 活性炭24小时就反洗一次 听说以前都是一班反洗一次 一班好像是8-12小时 原水开关打到最大了 昨天滤芯拿出来都扁了 表面还有黑的东西 应该是活性炭 有哪些情况会造成滤芯这种情况啊???求达人解答...........小弟先谢过了!
![IMG_20120331_165138.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/78/61/rBBhH11EooaAJM5MABgwKTLEiZs246.jpg)
![IMG_20120331_165150.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20120331_165349.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20120331_165401.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
还有 昨天看到纯水流量计和压力表都在跳动 可能有哪些原因呢
回复
3楼
你们活性炭的流速多少,流速太高会有碎末流出,
你们反洗太频繁,一个星期反洗一次即可,
回复
4楼
流速怎么知道啊,又没表 我估计也是反洗太频繁了 而且用水也不多 RO一会停一会开的 真正运行估计都没12小时
回复
5楼
发设备照片和运行参数,我们看下就知怎么回事,
回复
6楼
回复
7楼
活性炭多久没换了?
可能是活性炭时间太久碎了,然后堵到滤芯造成压差上升,滤芯被压扁
回复
8楼
是新项目吗?如果是新换得碳,最大的可能性就是碳本身质量有问题!查查是什么碳!或者初装反冲洗的时间次数没达到,造成碳没有洗干净。
回复
9楼
回复
10楼
活性炭泄露,堵了保安过滤器,增压泵一开形成负压,所以PP也扁了
回复
11楼
是活性炭造成的,活性炭刚换的时候冲洗彻底了吗?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复