大家来看看,帮忙分析哈,这个现浇板裂缝会是什么原因引起的?小女子不胜感激!请教个问题,现在一栋砖混结构的房子在相同的地方楼板出现了相同的裂缝,客厅,主卧,次卧,墙角地面都有45度三角形裂缝。请教哈,这个会是什么原因引起的呢?板是现浇板,由于我没有结构图,不知道板厚和板配筋,所以请教哈大家这个会是由于什么原因引起的呢?
大家来看看,帮忙分析哈,这个现浇板裂缝会是什么原因引起的?小女子不胜感激!
请教个问题,现在一栋砖混结构的房子在相同的地方楼板出现了相同的裂缝,客厅,主卧,次卧,墙角地面都有45度三角形裂缝。请教哈,这个会是什么原因引起的呢?板是现浇板,由于我没有结构图,不知道板厚和板配筋,所以请教哈大家这个会是由于什么原因引起的呢?
2楼
板裂缝的原因 大概有:
1、板厚问题,板厚度太小可能引起裂缝。
2、混凝土等级问题,混凝土等级太底。
3、板内钢筋配置问题,配筋不符合最小配筋率。
4、施工质量问题。
5、使用时板面堆积荷载可能太大。
回复
3楼
简单点
面筋施工时踩踏了,在阳角处没有布置附加筋
回复
4楼
主要是这个角点形成了刚接点,这个区的刚度太大了(和其他部分的板相比),挠度和相临部分差别大,所以产生裂缝
回复
5楼
我认为应该是由于由于温度原因及混凝土收缩引起的,因为混凝土比砖砌体的线膨胀系数大约大一倍,因此在温度作用下变形不一致,混凝土板的变形受到砌体的约束从而拉裂!
回复
6楼
我个人觉得最简单的原因就是
板角配筋不正确,可能是施工的时候忘记了
回复
7楼
板角配筋不正确就解决不了温度收缩的问题
回复
8楼
负筋在这终止了,造成裂缝。
回复
9楼
这个区域的刚度即是我们常称之为刚域问题的解决措施可能未考虑到,可能设计者认为板的砖支座为简支无弯矩,所以板面筋配置不够,这种情形也较常出现在钢筋混凝土现浇结构中的,建筑转角处的板.所以现在一般的措施都是在板角设加强筋.加大此区的板的刚度.对使用方而言,此属安全裂缝,不影响结构安全.
回复
10楼
负筋长度不够,转角处可采用放射状钢筋
回复
11楼
房屋四角处两面的墙体对现浇板约束较大使板变形受约束,而常规板上皮配筋量及长度均是按构造设置。荷载作用下板上皮角部薄弱处就会出现此类裂缝。