原来是商场,现在一楼到三楼要改造成宾馆,地下室做超市,宾馆最靠建筑物中心的污水排水管,距离地下室外墙约30米,地下室梁目测大于500,地下室原有自喷管道,排烟排风管(顶低于梁,挡在污水出户位置),想要污水管避过以上所有东西,有什么办法啊,请赐教,不胜感激。
原来是商场,现在一楼到三楼要改造成宾馆,地下室做超市,宾馆最靠建筑物中心的污水排水管,距离地下室外墙约30米,地下室梁目测大于500,地下室原有自喷管道,排烟排风管(顶低于梁,挡在污水出户位置),想要污水管避过以上所有东西,有什么办法啊,请赐教,不胜感激。
2楼
顶楼主,楼主加油!顶楼主,楼主加油!顶楼主,楼主加油!顶楼主,楼主加油!顶楼主,楼主加油!顶楼主,楼主加油!顶楼主,楼主加油!
回复
3楼
地下做超市,原来的喷淋系统流量就不够了
回复
4楼
继续顶继续顶,谢谢顶谢谢顶
回复
5楼
消防方面可以搞定,主要是排水管在地下室顶棚拉那么长,严重影响地下室空间不说,还不一定能顺利排出
回复
6楼
三十多米,不是很大问题啊。
回复
7楼
三十多米,从起端到末端,100的管按照最小坡度0.012,高差0.36米,也不是太影响啊
回复
8楼
建筑给排水群:181898793,资料共享,相互学习,交流解答,共同进步!
回复
9楼
加水泵井采用地沟导引动力外排,就解决了。
回复
10楼
问题应该不是很大
回复
11楼
你提出的这个问题不是一个简单的问题。这是必须经过设计原设计才能解决的问题。如果谁都解决各种问题,那还要设计院干嘛。
这样的修改肯定有问题。
1、地下室该超市,这要看原来地下室是做什么,如果不是上场的话,仅消防就必须重新设计,而且必须通过审批。楼上的人说话要有良心,什么消防可以搞定,现在全国除了这样多的火灾事故,你那消防部门当你家了。这是消防审查的关键。因为地下消防等即可是一级啊。连货架都必须是钢制的啊。
2.上部改宾馆。如果是没见都带卫生间的话,不仅是排水问题,还有给水问题,还有防水问题。这些没用设计是在胡闹。
劝你不要奇想了,该花的钱,是必须要花的。在网上发个帖子就能解决了,这太不现实了。不要误己,更不要害人。
回复