多层住宅地下室照明问题
henryhan316
2012年03月31日 16:24:32
只看楼主

多层住宅地下室照明 需不需要按每户每户的安装电度表,个人认为不要,但是灯具消耗的电能又计算到那里?公用?平摊?请多指教!

多层住宅地下室照明 需不需要按每户每户的安装电度表,个人认为不要,但是灯具消耗的电能又计算到那里?公用?平摊?请多指教!
免费打赏
dianqipanli
2012年03月31日 19:29:31
2楼
地下室照明的用途楼主没有叙述,是机房?车库还是住户的储藏间?如果是用户储藏间,应该接入用户的电表内;车库单独计量,与存车用户结算;机房就接入楼梯间公用照明回路,用户分摊。
回复
henryhan316
2012年04月01日 11:30:28
3楼
谢谢你啊 那如果是储藏间,电表箱要是设在一楼进门处,那这引线就要从每户的电表后引出 分上12户左右的线一条条引到各自的储藏间吗?这样是不是很浪费啊 我们小区好像是平摊的那种样子!
回复
dianqipanli
2012年04月01日 13:37:32
4楼
从各自的储藏间均配到表箱处,因为一般施工时,不知道储藏间和用户的关系,明确以后,接入各自的表箱。不是浪费,如果当时省钱,以后用户的电费计量纠纷不断,没法管理。就是我也是一样,只要是公用,那么,里面我就尽可能的使用用电器。
回复
weixiangqu
2012年04月01日 15:04:38
5楼
地下室照明可以单独计量
回复
weiwei19870220
2012年04月01日 15:30:29
6楼
就干脆每个储藏室门口放个小电表箱去计量(可以单相),这样就不会有那么多线穿来穿去了
回复
garfield0929
2012年04月01日 16:53:33
7楼
如果是每家一间,哪一户买了,线就接到哪一户的电表里去,我们一直都是这么做的。
如果是公用的就不存在问题了。
回复
wangyan80
2012年04月03日 11:56:34
8楼
一般高层地下室(储藏室)单独设表箱,因为有时候储藏室不是每户都买。公共部分照明分摊。
回复
co1448110866400
2016年01月24日 08:57:42
9楼
谢谢楼主分享
回复
瘸子电工
2016年01月26日 15:01:25
10楼
如果是要销售的储藏间,应该将每个储藏间的电源线引至电表箱处。应该计量
回复