10KV高压联络柜可以加过电压保护器么?
ydddiankong
2012年03月31日 10:51:59
只看楼主

10KV高压联络柜可以加过电压保护器么?是否可以加过电压保护器?有没有什么标准?请高手指点!

10KV高压联络柜可以加过电压保护器么?是否可以加过电压保护器?有没有什么标准?请高手指点!
无纤尘
2012年03月31日 16:23:09
2楼
不懂,坐等楼下解决
回复
feidankt66
2012年03月31日 16:48:31
3楼
如果两边都有过压保护器,联络柜可以不加。
回复
ydddiankong
2012年04月01日 11:49:45
4楼
联络柜的母线或电缆接另一段的主母线侧呢?如果接了一但另一段馈线出线过电压类事故,会不会影响联络柜?
回复
zyz8438
2012年04月01日 12:01:18
5楼
一般两段母线上都已经有避雷器了,所以母联开关柜一般都不再用避雷器。
回复
lingxuct
2012年04月01日 12:20:25
6楼
母联柜下方是另一段的母线,各段母线的PT柜有避雷器作过电压保护,所以,母联柜不宜装过电压保护,一是没有位置(下方是主母线),二是保护哪一段呢?
回复
kg3391345
2019年04月29日 14:35:40
7楼

听说南网和国网都禁止高压柜安装过电压保护器,要求装金属氧化物避雷器,哪位大佬知道的给我们说一下

回复

相关推荐

APP内打开