最近学建筑ing。遇到几个防火的问题,特向大家请教。1.图中为有汽车出入口的的架空层,下图中洋红色粗线是不是“袋形走道尽端疏散门到最近安全出口的距离”?就是说,安全出口是指到架空层汽车入口的地方吗?如果是那样的话,洋红线的长度超规范了。2.按防火规范说礼堂观众厅每个疏散出口平均疏散人数不应超过250人。这个礼堂设计座位数超过了500人,封闭了一个出口那也不满足规范要求。是不是这样?3.关于房间内任意一点到疏散门的距离,对于这种设置了固定座椅的观众厅,是指直线距离还是指沿走道的折线距离?我觉得应该是指折线距离。如果是这样,封闭了一个出口后,则离疏散门最远的点也不能满足规范要求。

最近学建筑ing。3.关于房间内任意一点到疏散门的距离,对于这种设置了固定座椅的观众厅,是指直线距离还是指沿走道的折线距离?我觉得应该是指折线距离。如果是这样,封闭了一个出口后,则离疏散门最远的点也不能满足规范要求。
1234567.jpg

1234567.jpg

免费打赏
zihan39
2012年04月03日 10:16:33
12楼
1.如果入口那儿没有封闭,第一条是满足的。
2.应该明确礼堂座位数,确定人数。每100人0.6米疏散宽度,最少两个门。甲方要封,让他交工验收完后自己解决去。
3.疏散距离指人流从走道到门口的折线距离,直线距离不就飞过去了。只能多设出入口。疏散门直接对外,可按60米处理。
回复
lizhanqiang1314
2012年04月03日 13:41:38
13楼
新手路过,学习并顶!
回复
up2ugo
2012年04月03日 17:12:22
14楼
关于房间内任意一点到疏散门的距离,对于这种设置了固定座椅的观众厅,是指直线距离还是指沿走道的折线距离?我觉得应该是指折线距离。如果是这样,封闭了一个出口后,则离疏散门最远的点也不能满足规范要求。
--------------------------
确实要规范起来哦
回复
jxb850613
2012年04月04日 00:08:09
15楼
这个图看上去有些复杂,你最好还是上我们公司网站多 http://www.visbe.com[/url]]印染废水处理了解一下,或来电咨询都是可以的。
回复
金戈铁马
2012年04月04日 00:33:00
16楼
这个还真没去了解过,学习了..
回复
caigbw
2012年04月04日 10:02:01
17楼
回复
obryd
2012年04月04日 13:38:13
18楼
不太了解,等高手来看看吧
回复
op1026867499
2012年04月04日 22:41:42
19楼
嗯 说的对~~~~~~~~~~~~~
回复
yemen008008
2012年04月05日 10:40:47
20楼
1.如果入口那儿没有封闭,第一条是满足的。
2.应该明确礼堂座位数,确定人数。每100人0.6米疏散宽度,最少两个门。甲方要封,让他交工验收完后自己解决去。
3.疏散距离指人流从走道到门口的折线距离,直线距离不就飞过去了。只能多设出入口。疏散门直接对外,可按60米处理。
回复
小王子妈妈
2012年04月05日 11:07:42
21楼
防火问题是没有回旋余地的,一定要严格执行