征求含钢量标准
kendyleezi
kendyleezi Lv.3
2012年03月30日 22:18:11
只看楼主

广东7度区,二类场地,风压0.6。地下3层,地上33层,首层转换,高度99.9米。拟做桩筏基础。甲方定经济指标。地下室部分不超130Kg/平方。地上标准层不超45Kg/平方。能达到这要求吗????请教做过相似项目的前辈提供一下以往工程的经验,急急急。。。。。。。最好能说一下这样的项目一般的标准是多少,谢谢啦

bobo19870728
2012年03月31日 09:59:47
2楼
确实有难度,11一层的45kg/平方,还差不多。
回复
kendyleezi
2012年03月31日 10:26:35
3楼
就不知道到时做出来能不能达到甲方的要求
回复
无间道
2012年03月31日 10:44:42
4楼
我已经在我的提问中提到了这样的问题,但是暂时没有人可以回答。你要有兴趣的话,可以浏览一下。转给你,研究一下吧。
对于结构师是一定要具备一定的经济概念的,因为在保证结构安全的前提下,一定会出现一个最佳用钢量的问题。现在网上总有一些人热议这个问题。经常要大家来分享自己的用钢量,以显示自己的设计水平,但是我看到真正的结构设计师们根本没有理睬他们的这些问题。因为对于成熟和有能力的结构师门自然有自己的成熟经验和具体的做法。对于结构用钢量多少的问题,它取决于结构形式、结构体系、结构的复杂程度、结构的使用荷载情况、结构水平作用的情况(含风和地震作用)、工程地质的情况、结构师水平和能力的情况、结构师自身所考虑的特殊情况等等。在这样的情况下,会有不同的结构用钢量的情况,这是不能用统一的数值来衡量的。大家的意见如何?
回复
windcyy
2012年03月31日 11:13:42
5楼
甲方控制含钢量的用意在于希望结构工程师不要盲目增加钢筋,做精做细。但前提必须是保证安全。
所以我同意“地板”的说法,不要把这个当成标准。从自身的水平出发,认真负责的做自己的设计。能达到含钢量要求最好,达不到也能讲出达不到的理由。而不是盲目增加钢筋,或盲目减小钢筋。也许水平高的人真能做出比你含钢量小的结构,但那就是差距,是我们必须承认的差距。我们能做的就是在自己能力范围内,做好,慢慢积累并提高自己的水平。

本人也在经历被甲方和老板逼着控制含钢量的过程中,郁闷过,愤怒过,自卑过。最后决定:承认自己就是这么个水平,所以必须尽我的能力,保证结构的安全性。。。
回复
kendyleezi
2012年03月31日 14:11:55
6楼
就想知道有没有人这样的工程概况可以做到多少的含钢量。假如满足规范的前提下能做到这样的含钢量的话,而自己做不了,那么只能说是自己的水平问题。如果没人可以做得了的话那甲方就瞎说来坑咱们设计了
回复
wy720408
2012年03月31日 14:18:40
7楼
根据建筑方案的规则程度及立面复杂程度,大约为地上41~45kg/m2,地下室130应当没有问题,就是板柱结构都OK,相当于人防地下室的含钢量了