假定额定负载持续率=60%,功率因数0.6; Pe=Pr*√(60%/25%)=2*Pr*√0.6=11.55kWI=11.55/0.6/1.732/.38=29.25A对否 请指教

假定额定负载持续率=60%,功率因数0.6;

Pe=Pr*√(60%/25%)=2*Pr*√0.6=11.55kW
I=11.55/0.6/1.732/.38=29.25A


对否 请指教
免费打赏
zxr2625
2012年03月31日 00:05:55
2楼
7.5KW三相电机,4平方的线就可以
回复
lingxuct
2012年03月31日 10:04:03
3楼
剪板机的特点是“起动时间长”,暂载率很低,长时间处于空载状态。
回复
fchdzh
2012年03月31日 17:00:13
4楼
三相的4平方的线 20的断路器就可以感觉
回复
huanghui99
2012年04月03日 14:14:49
5楼
4平方的线足够。
回复
asxfc
2012年04月07日 08:44:19
6楼
4的可以了,呵呵
回复
jxb850613
2012年04月11日 17:11:36
7楼
,4的线应该足够了吧,个人感觉