盖梁计算问题
qeplqeeq
qeplqeeq Lv.7
2012年03月30日 17:23:01
来自于桥梁工程
只看楼主

04公预规8.2.2规定 钢筋混凝土盖梁,其跨高比l/h大于5时,可按钢筋混凝土一般构件计算。若如图所示。跨高比怎么确定? 请高手指教

04公预规8.2.2规定 钢筋混凝土盖梁,其跨高比l/h大于5时,可按钢筋混凝土一般构件计算。
若如图所示。跨高比怎么确定?
请高手指教 盖梁.jpg

盖梁.jpg

旭日东升
2012年03月30日 17:34:09
2楼

这个很好理解,就是两个墩柱中心线之间的距离。当梁柱线刚度之比大于5时,就像简支梁一样。计算简支梁的跨径就是两个支点之间的距离。
回复
qeplqeeq
2012年03月31日 09:32:17
3楼
图中的情况是单柱。那两墩柱之间的距离怎么理解?
回复
旭日东升
2012年03月31日 10:04:32
4楼

啊......这个可以按悬臂梁来计算(L=405),跨径也是从柱中心往外。
回复
qeplqeeq
2012年03月31日 14:15:08
5楼
哦。多谢。
那是否能按混凝土一般构件计算?
回复
林海雪狼
2012年03月31日 14:48:26
6楼
这个可以按悬臂梁来计算(L=405),跨径也是从柱中心往外。但是,负弯矩计算的时候,可按桥规 4.2.4条的规定考虑柱支承宽度的影响,圆形截面柱可换算为边长0.5倍直径的方形截面柱。
回复
zhoufengvvip
2012年03月31日 17:08:47
7楼
学习啦。不是很懂
回复
zwyang_2004
2012年03月31日 23:12:28
8楼
对于悬臂梁的跨径问题个人是这样理解的:
设计中一般的双柱盖梁边中跨的比例大概为0.4:1.0:0.4,假定有个双柱盖梁,梁高为h=1.6m,各跨分别为4.05+10.125+4.05m,即L=10.125m,按照04规范当L/h=10.125/1.6=6.33,大于5,,则整个盖梁可按钢筋混凝土一般构件计算,包括4.05m的悬臂。
现在把悬臂单独拎出来考虑,悬臂长L=4.05m,梁高h=1.6m,L/h=4.05/1.6=2.53,小于5,按规范不能按钢筋混凝土一般构件计算。
同样的悬臂长,同样的梁高,结论不同,这个明显不妥,个人理解应该用第一种方法来判断能否按照钢筋混凝土一般构件计算,也就是先比拟出双柱盖梁中间跨径,然后用这个中间跨径比上梁高来判断。
4.05m/0.4/1.6=6.33,大于5,可以按照一般构件计算。
回复
猎鹰007
2012年04月03日 09:21:57
9楼
这样就是没有多余的自由度,怎么可能是钢构
回复
玉树凌风
2012年04月03日 11:16:40
10楼
回答的很好应是这样的。
回复
qeplqeeq
2012年04月10日 11:16:55
11楼
不知所云。。。。
回复

相关推荐

APP内打开