10版出来后,大部分审图的提出来要把楼梯建进去整体计算,但是建模时楼梯间板厚是按设计值输入还是按0输入?按照设计值输入后,楼梯恒载是输1.3~1.5KN/M2还是按照原来不建楼梯时的7.0~8~KN/M2输入?程序在计算楼梯恒载时能否自动考虑楼梯板的厚度产生的重量?求解答? 答案:(1)首先关于楼梯间楼板厚度有两处修改方法,一种是通过PMCAD楼层定义中的修改板厚工具,另一种是通过楼梯布置模块中楼板厚度定义对话框。
答案:(1)首先关于楼梯间楼板厚度有两处修改方法,一种是通过PMCAD楼层定义中的修改板厚工具,另一种是通过楼梯布置模块中楼板厚度定义对话框。
(2)整体模型中建立了楼梯,在进行分析时必须,首先进入本工程LT子目录,通过PMCAD楼层定义中的修改板厚工具,将楼梯间楼板厚度改为0。
(3)有关楼梯荷载输入
恒载:当通过楼梯布置模块中楼板厚度定义对话框,定义了楼梯板厚度后,楼梯及休息平台的自重程序会自动计算,如果有其它荷载(踏步、如面层抹灰、栏杆等),需要用户定值输入。
活载:查《荷载规范》后输入。
(4)传力方式:楼梯斜板、休息平台按梁方式传导到两端结点,结点上如有层间梁、梯柱,则会先传到层间梁、梯柱上,再住下传导。
(5)整体模型中建立了楼梯,主要考虑楼梯的刚度对整体结构刚度的影响,看位移比
[ 本帖最后由 jiangxiboy 于 2012-3-30 16:34 编辑 ]