我们测接地电阻,两次测量的方法一样,裙楼验收的时候没问题,现在要验收塔楼部分,又测裙楼的接地电阻,电阻值一下子到了一点多,正常应该是零点五以下,开始以为是摇表的问题,买了新的摇表以后,测量的电阻值小了些,但还是大,请问这是怎么回事?
我们测接地电阻,两次测量的方法一样,裙楼验收的时候没问题,现在要验收塔楼部分,又测裙楼的接地电阻,电阻值一下子到了一点多,正常应该是零点五以下,开始以为是摇表的问题,买了新的摇表以后,测量的电阻值小了些,但还是大,请问这是怎么回事?
2楼
可能与以下几个方面有关:
1.因为季节变化,第二次测量时土壤比较干燥。
2.后期的施工(特别是外网)将地下接地体局部损坏。
3.测试点留置的扁钢或圆钢锈蚀。
4.测量探棒选择的位置不当。
5.测量时接地体及附近有临时用电的PEN接入并使用,存在较大的地电流。
回复
3楼
1、测量的时候还特意往探棒附近的土壤里浇水了,应该不是土壤干燥的问题。
2、扁钢重新刷了一下,接触应该没用问题。
3、探测棒的位置全是安说明书上说的来操作的,这点应该也没问题。
这样看来最大的可能就是外网有可能破坏?
回复
4楼
1.探棒处浇水是不管用的,一般选择探棒在草坪、树木等比较潮湿的土壤处,特别是竣工时由于外网施工,附近都是回填土,测量效果非常不好;附近有否其他建筑?可以利用距离合适的其他接地体作为测量探棒(当然,就不用砸探棒了,直接利用测试点来使用)。
2.扁钢重新刷了一下,刷的是什么?银粉是绝缘的。应该除锈,卡在金属面上。
回复
5楼
没有刷银粉,就是把扁钢上面的铁锈除了一下。谢谢这位朋友的热心回答。
回复