本工程规划为综合性公共建筑。地下一层为汽车停车库和配套设备用房等,地下二层为汽车停车库和配套设备用房及人防,地上1至4层为商场,餐饮,会议,地上5~21层为商务办公。基地总用地面积:5629.2平方米,总建筑面积:29641.83平方米,其中地下建筑面积:7032.15平方米,地上建筑面积:22609.68平方米。是一栋集商业、餐饮、商务办公为一体的综合性建筑。1、 耐火等级: 一级; 建筑工程等级: 一级; 屋面防水等级: 一级, 建筑设计使用年限: 50 年。
随着施工进度,我会尽全力把整个工地的现场图片 传上来的,大家放心。
我发这些资料室想大家都能来交流交流,把你们的看法问题都提出来,能解决就解决,不能大家也能了解了解!大家共同进步么!
[
本帖最后由 zmx784985787 于 2012-3-30 19:05 编辑 ]
12楼
不是搞施工的,来学习下
回复
13楼
呵呵,你赶在我的前面了,我一直想做个这样的。提一下意见:图片说明再多点吧,不知道你们设计图纸要求,有的地方不好我们也不好瞎说,希望你结合实际和规范多说点,权当是普及教育,你有什么没说到的大家也可以补充一下,共同学习,越详细普及面越广吧,毕竟有的东西知道的人以为都知道了也不说,不知道的又意识不到。
回复
14楼
这个是做静载实验的,以前一般是用推土法施工,看你的工地,现在是用石块作为配重,一般静载实验桩设计会有要求,是桩设计承载力的2倍左右,我的工地是2.1倍,你可以算下多少KN*2.1,之后你就知道需要多少石块了
回复
15楼
这个不知道你们的桩径是多少的,一般现在都是850左右,还有如果不插拔H型钢,其实就是水泥搅拌桩
还有你们的有效桩长是多少,是否有空打部分,水泥参量是多少?你看过你们的地址报告没,你们哪里的地质一般的土是多少容重的
至少在浙江定额里是按1800的18%计算的,所以要控制质量这个也是一个关键数值,还有就是遇到地下障碍物的时候,是否有应急预案
对了,还有施打顺序,这个也很关键,是否为全断面套打,一次成孔还是二次(俗称二搅二喷)
回复
16楼
桩基技术规范JGJ94-2008,这是最新的,刚参加了一专家论证会,一施工单位在规范说明里还在引用JGJ94-94,这个要注意,具体的楼主自己去看下
至于检测规范,请楼主看JGJ106-2003,其实静载实验主要是检测桩的承载力
4.3.4 试验加卸载方式应符合下列规定:
1 加载应分级进行,采用逐级等量加载;分级荷载宜为最大加载量或预估极限承载力的1/10,其中第一级可取分级荷载的2倍。
2 卸载应分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2倍,逐级等量卸载。
3 加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过该级增减量的10%。
4.3.5 为设计提供依据的竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法。
4.3.6 慢速维持荷载法试验步骤应符合下列规定:
1 每级荷载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。
2 试桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从每级荷载施加后第30min开始,由三次或三次以上每30min的沉降观测值计算)。
3 当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。
4 卸载时,每级荷载维持1h,按第5、15、30、60min测读桩顶沉降量;卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为5、15、30min,以后每隔30min测读一次。
慢速维持荷载法一般是检测单位会加快,就看你是出于何方,在进行控制
一般承载力都是以沉降量来描述
具体判断方式请看:
4.4.2 单桩竖向抗压极限承载力Qu可按下列方法综合分析确定:
1 根据沉降随荷载变化的特征确定:对于陡降型Q-s曲线,取其发生明显陡降的起始点对应的荷载值。
2 根据沉降随时间变化的特征确定:取s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。
3 出现第4.3.8条第2款情况,取前一级荷载值。
4 对于缓变型Q-s曲线可根据沉降量确定,宜取s=40mm对应的荷载值;当桩长大于40m时,宜考虑桩身弹性压缩量;对直径大于或等于800mm的桩,可取s=0.05D(D为桩端直径)对应的荷载值。
注:当按上述四款判定桩的竖向抗压承载力未达到极限时,桩的竖向抗压极限承载力应取最大试验荷载值。
回复
17楼
期待楼主能与我们分享更多的知识
回复
18楼
这套设备个人觉得关键的是还是水泥浆流量计,这个楼主可以去拍下,因为SMW工法的话,水泥搅拌站都是电脑控制的,因此这也是作为现场人员控制的关键,其他的你想控制都没办法控制
回复
19楼
回复
20楼
学习下 很好的东西
回复
21楼
进来看看评论也是非常大的收获啊
回复