【求解】电压稳定,镇流器的灯都不闪,所有的白炽灯闪
tcrxm
tcrxm Lv.2
2012年03月29日 22:59:19
只看楼主

电压很稳,225伏,镇流器的灯都不闪,就是所有的白炽灯闪,不用其他用电器就用白炽灯也闪。查看了线路接头都良好,把空开甩开后还是闪。怀疑是电网波动可是邻居家不闪。会是电表问题吗,怎么解决。

电压很稳,225伏,镇流器的灯都不闪,就是所有的白炽灯闪,不用其他用电器就用白炽灯也闪。查看了线路接头都良好,把空开甩开后还是闪。怀疑是电网波动可是邻居家不闪。会是电表问题吗,怎么解决。
免费打赏
wangyan80
2012年03月29日 23:21:16
2楼
不是白炽灯或灯头那坏了吧……
回复
hyhy8200
2012年03月30日 09:05:21
3楼
换个试试
回复
jinyan2004
2012年03月30日 09:08:21
4楼
还是第一次听说白炽灯闪。我想还是电压波动,但我说不好。
回复
一指慢
2012年03月30日 10:23:41
5楼
你家有几盞白炽灯?都同时闪吗?
回复
yanglinan525
2012年03月30日 14:21:34
6楼
回复
cszhangyiping
2012年03月30日 14:50:49
7楼
赶快查一下,莫烧东西了。别人家不闪就你家闪。开关,电表。灯头都有可能。主零线接触不好,电压会忽上忽下的。
回复
dgshyjm
2012年03月30日 15:05:44
8楼
看样子好像是灯有问题
回复
zyz8438
2012年03月30日 15:16:51
9楼

所有白炽灯都闪,说明不是灯的问题!而是电压的问题。

楼主所说电压很稳,应该只是指电源处(即空开处)电压很稳,但是灯具接线处的电压有波动,应该是某处存在一定的虚接,该点在空开后方。所以短接空开仍然存在问题。

该处应该也不太难找,应该在总空开后方到有第一路分出去的白炽灯之间的总线上。
回复
智库
2012年03月30日 16:08:10
10楼
我奇怪的是“镇流器的灯都不闪,就是所有的白炽灯闪,不用其他用电器就用白炽灯也闪”这句话。

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-3-30 16:09 编辑 ]
回复
tianlangxing2012
2012年03月30日 17:17:33
11楼
电压的问题
回复

相关推荐