一条长度200米220V输电线路,用2*10mm²的铜芯电缆给一台功率为10KW的电器供电,电器功率因数为0.8,求线路电压降?我是一名新手,我初步计算了一下,不知道对不对,请各位高手指教一下,先拜谢。。一种解法: 求导线电阻:R=PL/S=0.0172*200/10=0.344欧姆 线路电流:I=P/UCOSη=10000/(220*0.8)=56.8A 电压降:U=I*R=0.344*56.8=19.5V
我是一名新手,我初步计算了一下,不知道对不对,请各位高手指教一下,先拜谢。。
一种解法:
求导线电阻:R=PL/S=0.0172*200/10=0.344欧姆
线路电流:I=P/UCOSη=10000/(220*0.8)=56.8A
电压降:U=I*R=0.344*56.8=19.5V
二种解法:
根据压损根据“千瓦.米”,2.5铝线20—1。截面增大荷矩大,电压降低平方低。 ①
三相四线6倍计,铜线乘上1.7。 ②
感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率0.8计,10上增加0.2至1。
电缆总负荷矩=负荷*长度=10*200=2000KW.m
根据2 .5平方毫米的铝线,单相220伏,负荷为电阻性(力率为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%,
可以知道10平方毫米的铝线,截面为2 .5平方毫米的4倍,则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米,电压损失才1%。
而我们用的是铜线,所以应该乘以1.7,所以等于=80*1.7=136KW.M
电压降U=总负荷矩/10mm²铜芯电缆负荷矩=2000/136=14.7V
不知道那种算法有问题,怎么差距这么大?是不是后一种算计出来还要除去功率因数?给位大哥大姐能给我解答一下嘛?