施工雨水提升泵房,遇到困难,急
yeliwei
yeliwei Lv.3
2004年03月18日 10:16:48
只看楼主

我们正在施工雨水提升泵房净深4M,是建在地下的,潜水泵,现在遇到的问题是这个泵房在施工的下面有根污水管,DN500的,地方是有限的,要破马路的,现在遇到的困难是怎么去施工,费用最合理,谢谢

我们正在施工雨水提升泵房净深4M,是建在地下的,潜水泵,现在遇到的问题是这个泵房在施工的下面有根污水管,DN500的,地方是有限的,要破马路的,现在遇到的困难是怎么去施工,费用最合理,谢谢
免费打赏
19491960
2004年03月18日 13:30:47
12楼
如果管线DN500,而开挖面积较大,对原有管线作好固定,是无法实现的 。而且排水管接口别渗漏 如何保证??请高手指教
回复
liangfp
2004年03月18日 15:17:15
13楼
排水管的固定确实无法处理,而且也无法保证渗漏,管子和泵房都无法移位的话,只有将这段排水管设成暗娶,从泵房一侧绕过去。
回复
yeliwei
2004年03月19日 07:59:13
14楼
做暗渠我们也想到了,可是我们觉得很麻烦,毕竟好多东西限制了
回复
19491960
2004年03月19日 07:59:37
15楼
多谢高手