百乐克污水处理工艺介绍BIOLAK技术是由德国冯•诺顿西公司于七十年代研究成功的一种新型污水处理技术, 并在1983实际投入运行了第一个波浪式氧化系统(the WOX system)。它的独特之处在于采用低负荷活性污泥工艺,通过一种移动式曝气链制造出一种波浪式的混合氧化效果,从而创造出各类特种微生物的良好生长环境,所以对氮磷也有不错的去除率。目前在国内已有山东、湖北、广东、广西等地均有biolak污水厂运行,效果较好。
BIOLAK技术是由德国冯•诺顿西公司于七十年代研究成功的一种新型污水处理技术, 并在1983实际投入运行了第一个波浪式氧化系统(the WOX system)。它的独特之处在于采用低负荷活性污泥工艺,通过一种移动式曝气链制造出一种波浪式的混合氧化效果,从而创造出各类特种微生物的良好生长环境,所以对氮磷也有不错的去除率。目前在国内已有山东、湖北、广东、广西等地均有biolak污水厂运行,效果较好。
百乐克直接翻译过来就是生态湖的意思,德国以及北欧的几个国家最早把它应用到小城镇的污水处理上来,在具备天然条件基础上,将湖底的污泥清除做不透水层,装备曝气系统就基本成了一个biolak生物池。
常见的biolak工艺流程:
除磷池兼水解酸化池—曝气池(多级A/O功能)—澄清池—稳定池—清水池/外排
(1)除磷池兼水解酸化池
污水与回流污泥一起进该池,在搅拌器作用下充分混合,再进曝气区。污水在该区发生部分水解酸化反应,提高污水的可生化性,减轻后续曝气区的负担,从而减小动力消耗和曝气区的体积。混合区和好氧处理区的延时曝气相配合,对污水的脱氮除磷可起到很好的作用。
(2)曝气池
百乐卡曝气装置为微孔套管摆动曝气形式,曝气器由浮管牵引,悬挂在池中,曝气器与布气管间用软管连接。通气时,曝气器由于受力不均在水中产生运动。由于曝气头的运行,上升气泡形成气浮,运动轨迹加长了气泡在水中的停滞时间,因此提高了氧利用率。
曝气链的不均匀布置,产生了好氧区和缺氧区,而且这个AO状态又是连续多重布置的,形成AOAO…AO工艺,对污染物,特别是对NH4-N、TP的去除效果很好。
百乐卡工艺池的进水及回流污泥可随时进行调整。一般情况下,污水及回流污泥进除磷池;若曝气池前端不曝气,变为缺氧区池中微生物缺小碳源时,污水及回流污泥可进于曝气池,也可以回流污泥进曝气池,而污水仍进于除磷池,确保微生物正常工作。
根据出水氨氮、总磷指标,适当调节曝气池和稳定池的曝气情况。冬天温度低时,硝化菌活性降低,需要加大硝化区的容积提高除氮效果,这时,曝气面积应该加大;除磷菌基本丧失活性,这时除磷主要依靠加絮凝剂。夏天温度高时,硝化菌活性增大,硝化区的面积不需要很大,这时应减小曝气面积;除磷菌活性也增大,絮凝剂可加小量或不加。
(3)澄清池
污水在澄清池中固液分离,沉淀在底部的污泥被悬浮式吸泥装置吸出,污泥一部分回流至曝气池,一部分被剩余污泥泵打至泥区脱水。
(4)稳定池
内设可调节曝气链一条,根据出水要求,决定是否开启曝气装置,国内,出水标准为一级标准时,常将此作为沉淀池,以进一步强化水质。
(5)清水池
处理后的污水进于清水池或直接外排。
百乐克(BIOLAK)工艺特点:
1低负荷活性污泥工艺
百乐克工艺污泥回流量大,污泥浓度较高,生物量大,相对曝气时间较长,所以污泥负荷较低。龙田污水厂BOD5污泥负荷率为 0•05kgBOD/kgMLSS.d,污泥浓度为400Omg/L,污泥龄为29d,所以剩余污泥虽很少。
2气池采用士池结构
百乐克技术在研究土池结构的曝气池上做了大量工作,首先是使用HDPE防渗膜隔绝污水和地下水,其次是悬挂在浮管上的微孔曝气头避免了在池底池壁穿孔安装。
这种敷设HDPE防渗膜的土池不仅易于开挖、投资低廉,而且完全能满足污水处理池功能上的要求,并能因地制宜,极好地适应现场的地形,存某些特殊的地质条件下,如地震多发地区、土质疏松地区,其优点得到更充分的体现。敷设HDPE防渗膜的土池使用寿命远远超过钢筋混凝土池。
3高效的曝气系统
百乐克曝气头悬挂在浮链上,停留在水深4-5m处,气泡在其表面逸出时,直径约为50um。如此微小的气泡意味着氧气接触面积的增大和氧气传送效率的提高。
同时,因为气泡向上运动的过程中,不断受到水流流动,浮链摆动等扰动,因此气泡并不是垂直向上的运动,而是斜向运动,这样延长了在水中的停留时间,同时也提高氧气传递效率。运行表明:百乐卡悬挂链的氧气传递率,远远高于一般的曝气工艺以及固定在底部的微孔曝气工艺。
百乐克曝气头悬挂在浮动链上,浮动链被松弛地固定在曝气池两侧,每条浮链可在池中的一定区域蛇形运动。在曝气链的运动过程中,自身的自然摆动就可以达到很好的混合效果,节省了混合所需的能耗。
采用百乐克系统的曝气池中混合作用所需的能耗仅为1-5W/m3,而一般的传统曝气法中混合作用的能耗为l0-l5W/m3。由于百乐克曝气头(BIOLAK)-Friox)特殊的结构,即使在很复杂的环境里曝气头也不至于阻塞,这意味着曝气装置可运行几年不维修,所需维护费用很少。
曝气系统与配套的高效鼓风机保证了很高的氧气传递效率,供氧能力为2•5kgO2/kW•h),而传统的污水处理厂该值为lkgO2/lkW•h)。鼓风机就设在池边,减少了鼓风机房和空气输送管道的费用。
4 简单而有效的污泥处理
百乐卡工艺的另一特点是回流污泥量大,其剩余污泥比传统工艺少许多。在恒定的负荷条件下,百乐卡工艺的污泥在曝气池中的停留时间是传统工艺的几倍。由于污泥池中的污泥是完全稳定的,它不会再腐烂,即使长期存放也不会产生气味,这就是它同传统工艺相比污泥更容易处理的原因。而且污泥池完全可以做成土池结构,节省厂土建费用。
5 简单易行的维修
百乐卡系统没有水下固定部件,维修时不用排干池中的水,而用小船到维修地点将曝气链下的曝气头提起即可。实践表明,曝气头运行几年也不用任何维修,这主要是因为曝气管是由很细的纤维(直径约0•003mm)做成,并用聚合物填充。以达到防水和防脏物的目的。同时,曝气头有大约80%的自由空隙和20%的表面,和传统曝气头刚好相反。因此,微生物可生长的面积很小,并很容易被去除。当曝气头必须维修时,也不影响整个污水处理场的运行。
该工艺的移动部件和易老化部件都很少。在选择设备和材料时,都采用了可靠耐用的材料。该工艺无需太多的自动化。它既不需要任何易损的探测器,也不需要任何复杂的控制系统,而操作这些控制系统还需要专门的技术和昂贵的配件。
6 二次曝气和安全池
为了保证负荷变化时用水质量,百乐卡工艺利用一个相对独立的池来进行二次曝气,以保证出水清洁,保证水中有足够的溶解氧。
7 二沉池
曝气池中产生的污泥在二沉池中被分离,并重新回到曝气池参与污水净化。有的百乐卡工艺的二沉池和曝气池合并到一起,进一步节省了土建费用和占地面积。二沉池沉淀污泥由漂浮式刮泥机、吸泥机排入污泥槽回流。
8 土地的利用
尽管百乐卡系统需要的曝气池体积比所谓密集型的大,但所需的总面积并不大,有时甚至更小,这主要有以下原因:a不需初沉池;b二沉池可以和曝气池合建在一起;c池的设计和布置的自由度大,对地形的适应性强。