防爆隔离密封盒(Sealing Fitting)的填料,请教!~
woyaonianxin
2012年03月29日 12:53:34
只看楼主

我厂是家化工厂,这两天所谓的安全砖家们过来检查,有个问题想请教请问,防爆隔离密封盒内能否灌入防爆胶泥?我问过做电气和仪表施工的师傅们,他们说防爆胶泥堵不住,因为是固体肯定会有缝隙。必须要用白色粉状的密封分,调水后变成糊状,再灌入才行。但是我看GB里说可以用胶泥(看附图,2张),但也有几点疑问。1、师傅们说防爆胶泥不行,是不是因为毕竟不是自己干活,不能保证施工人员不能用防爆胶泥完全封住,

我厂是家化工厂,这两天所谓的安全砖家们过来检查,有个问题想请教
请问,防爆隔离密封盒内能否灌入防爆胶泥?

我问过做电气和仪表施工的师傅们,他们说防爆胶泥堵不住,因为是固体肯定会有缝隙。
必须要用白色粉状的密封分,调水后变成糊状,再灌入才行。

但是我看GB里说可以用胶泥(看附图,2张),但也有几点疑问。

1、师傅们说防爆胶泥不行,是不是因为毕竟不是自己干活,不能保证施工人员不能用防爆胶泥完全封住,
而实际上防爆胶泥可以实现完全封堵的。
(因为GB规定是不会考虑人为因素的,它只会考虑能不能做到)
2、这个GB是“国家基本建设委员会”的标准,国家其它部门有没有另行的,有关隔离密封盒内填充的规范(例如化工部、供电部门等)?
3、第三条和第五条不太理解,
第三条说堵料应使用非燃性的“纤维材料”,但第五条说是填充“密封胶泥”时....
这句话的正确理解是不是 : 隔离密封盒内先放堵料,上面再放填料,堵料的作用是防止调料掉落。
堵料的材质是“纤维”,而填料是防爆胶泥或者粉剂密封粉 ?

0.JPG


1.JPG

免费打赏
智库
2012年03月29日 13:32:45
2楼
堵料和胶泥用于防火
回复
lingxuct
2012年03月29日 13:49:46
3楼
“防爆隔离密封盒”与“防爆胶泥”有什么关系?

还第一次听说“防爆胶泥”,好象胶泥是防火封堵用的,防爆不行吧?

电气防爆箱、防爆接线盒的进出口有密封圈,盖子有防爆面密封,为什么要用胶泥?
回复
dianqipanli
2012年03月29日 14:35:05
4楼
哎呀,您的82年的规范还敢用那?我手里的96年的《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257——96还不知道是否已经过期了呢?
抄上一段:
关于发布《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》等四项国家标准的通知
建标{1996}337号
..................................................................................................。
现批准..................................................................................和《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96为强制性国家标准,自一九九六年十二月一日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82中第七篇:“低压电器篇”、第六篇“硅整流装置篇”、第八篇“起重电气装置篇”、第十六篇“爆炸和火灾危险场所电气装置篇”同时废止。
..............................................。
中华人民共和国建设部
一九九六年六月五日

沙发和板凳的回帖基本正确。

96年规范规定:3.2.1.电缆线路在爆炸危险环境中,电缆间不应直接连接。在非正常情况下,必须在相应的防爆接线盒或分线箱内连接或分路。

注意,此条未提防爆封堵。

3.2.2.电缆线路穿过不同危险区域或界壁时,必须采取下列隔离密封措施:
3.2.2.1
在两级区域交界处的电缆沟内,应采取充砂、填阻火堵料或加防火隔墙。
3.2.2.2
电缆通过与相邻区域共用的隔墙、楼板、地面及易受机械损伤处,均应加以保护;留下的孔洞,应封堵严密。
3.2.2.3
保护管两端的管口处,应将电缆周围用非燃性纤维堵塞严密,再填塞密封胶泥,密封胶泥填塞深度不得小于管子内径,且不得小于40mm。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-3-29 14:37 编辑 ]
回复
woyaonianxin
2012年03月29日 16:58:31
5楼



可能我没有表达清楚,请看下图,就是这个隔离密封盒内灌什么东西?
他们说是按照NFPA497A标准和API-RP500, 505标准,应灌入白色粉末状密封分
回复
mqli2004
2012年03月30日 15:22:03
6楼
图上都是英文?有没有国标图集?
回复
yueya77
2018年10月12日 14:01:13
7楼
我们也遇到类似问题,专家是引用的安装图集上面的安装要求,里面要加密封填料和不燃纤维,我在想是不是可以不安这个东西。
回复
inzaghinb
2018年10月22日 11:23:31
8楼

SEALING FITTING ,我在美标项目中用过,遵循NEC规范,美标钢管系统,钢管进出防爆分界面和进入带电设备时都要用。它不是能防火胶泥,而是有配套的填充料(粉状加水现场施工)。

你们这个厂里爆炸危险区域的电缆都是穿管敷设吗?我不认为国内项目要用到SEALING FITTING。