求教:多联机系统+新风处理机系统用进行水力计算吗?
yyjlaile
yyjlaile Lv.2
2012年03月29日 10:25:00
来自于中央空调
只看楼主

如果用,都算哪些数值呢?

如果用,都算哪些数值呢?
yyjlaile
2012年03月29日 14:36:15
2楼
求解答。有高手吗
回复
yyjlaile
2012年03月30日 10:21:46
3楼
虚心求教啊。
回复
qingniaoniao
2012年03月30日 10:54:09
4楼
多联机冷媒管大小按厂家提供的资料选取即可 风管阻力需要计算 以便选取合适压头
回复
tempest_1
2012年03月30日 11:03:09
5楼
风管需要进行水力计算
多联机管道按照厂家产品样本确定分歧管的管径
合理的室内机及室外机匹配率
制热低效率下设备热负荷要适当调整加大
回复
yyjlaile
2012年03月30日 11:23:44
6楼
楼上多谢了。 正是我需要的答案
回复
tnx6809
2012年04月12日 19:48:25
7楼
什么样的系统?
回复
szxmb1984
2012年04月12日 22:28:55
8楼
风管需要水力计算,选新风机用。多联机一般厂家会配管。不需要自己设计计算。