梁上荷载怎么输入
xwy222
xwy222 Lv.2
2006年10月14日 08:38:47
来自于PKPM
只看楼主

新版pkpm中只让输入次梁荷载,那主梁荷载和墙上荷载等怎么输入啊?

新版pkpm中只让输入次梁荷载,那主梁荷载和墙上荷载等怎么输入啊?

1160786326913.jpg


1160786326954.jpg

免费打赏
sparrow1981
2006年10月14日 15:11:25
2楼
在PMCAD中的荷载选项里。
回复
xwy222
2006年10月14日 15:28:55
3楼
原来换地方了,太谢谢了。
回复
zsonglin
2006年10月29日 13:47:42
4楼
关于这个结构设计软件,大家都很熟悉,而且比较容易上手,大家容得多了就容易不再往深处研究了。在这里我谈一下大家做设计时不太注意的问题,与大家共飨之。(这是我使用此软件3年来不断学习和总结得出来的结论,当然也有前人的心血在里面,希望能给大家帮助)
一、 建模时遇到的问题
1.带错层的结构
(对框架结构)在PKPM中,所谓错层是指上下楼板之间的距离超过一个梁高(一般是)400mm),否则程序认定两块楼板位于同一层高。在程序中,正确的设定错层的方法是,把有错层的楼板分两个层定义,每一层中无楼板的地方设置成全房间洞。需要注意的是在PM第二项输入次梁楼板中有楼板错层、梁错层的按钮,这两个按钮只影响出图的效果,对计算没有任何影响。(当高层建筑楼层开洞口较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比。以过滤局部振动产生的周期。)

对于砌体结构,应尽量避免错层,如果无法避免错层,则应当在错层处设缝,然后分别计算。
2.带有温度缝、沉降缝、抗震缝的结构
对于框架结构可以整体计算。
对于砌体结构,应按照缝的位置把结构分成几个部分,因为PKPM在进行抗震验算时无法对错层进行整体刚度计算,所以计算结果没有参考价值。独立计算每一部分的结构,整体计算对抗震无意义。
二、 在使用SATWE计算时应注意的问题
1. 计算时应在特殊构件里定义角柱,并选取双偏压复合角柱。
2.P-△效应
对于多层结构 P-Δ效应影响很小。
对于大多数高层结构, P-Δ效应影响将在5%~10%之间。
对于超高层结构, P-Δ效应影响将在10%以上。
所以在分析超高层结构时,应该考虑 P-Δ效应影响。
(P-Δ效应对高层建筑结构的影响规律:中间大两端小)



回复

相关推荐

APP内打开